WinCC flexible 2008 mit Siemens S7 300 koppeln bzw Kommunizieren

ankhian123

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich bin neu hier, daher wenn ich irgendwelche doofe fragen stelle, bitte ich trotzdem mir die zu beantworten....:) SORRY IN ADVANCE

Ich habe ein Projekt bekommen der wie folgt aussieht:

1. Siemens S7 300. Programm in Siemens ist bereits geschrieben.
2. Dies soll auf WinnCC Flexible 2008 Visualisiert werden.
3. Ich habe kein Panel zur Verfügung.
4. Die Visualisierung soll mit Siemens kommunizieren.
5. Das ganze soll auf einen andere Rechner im Netzwerk (LAN) Beobachtet werden.

Meine Fragen:

1. Ein leeres WinCC flexible Projekt ist in Simatic integeriert worden. Unter Verbindung kann ich aber keine Station, Knoten eingeben bzw kann die Symboltabelle nicht zugreifen. Also die KOPPLUNG fehlt erstmals!!!!

Wie gesagt, es sind doofe fragen, aber ich hoffe, dass ihr mir in meinem Projekt helfen werdet

Danke im Voraus
 
Ein OP oder MP oder... auswählen
Dann Verbindungen anwählen und mit der CPU verbinden.

Wo ist das Problem?


bike

btw: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Es gibt ein Getting started für WInFflex das man sich zum lernen in 2 Stunden ansehen und verstehen kann.
 
Hallo zusammen,

ich bin neu hier, daher wenn ich irgendwelche doofe fragen stelle, bitte ich trotzdem mir die zu beantworten....:) SORRY IN ADVANCE

Ich habe ein Projekt bekommen der wie folgt aussieht:

1. Siemens S7 300. Programm in Siemens ist bereits geschrieben.
2. Dies soll auf WinnCC Flexible 2008 Visualisiert werden.
3. Ich habe kein Panel zur Verfügung.
4. Die Visualisierung soll mit Siemens kommunizieren.
5. Das ganze soll auf einen andere Rechner im Netzwerk (LAN) Beobachtet werden.

Meine Fragen:

1. Ein leeres WinCC flexible Projekt ist in Simatic integeriert worden. Unter Verbindung kann ich aber keine Station, Knoten eingeben bzw kann die Symboltabelle nicht zugreifen. Also die KOPPLUNG fehlt erstmals!!!!

Wie gesagt, es sind doofe fragen, aber ich hoffe, dass ihr mir in meinem Projekt helfen werdet

Danke im Voraus


....Wer lesen kann ist klar im Vorteil.....


So ganz ohne Hintergrundwissen ist es natürlich schwer dir das zu erklären. Darum muss ich Dir auch die Lektüre empfehlen die dir schon empfohlen wurde. Als Bediengerätetyp wählst du dann PC-Runtime aus.
 
Danke Alle für eine prompte Antwort.
Ich werde heute ein paar Bilder hochladen, damit wir sehen können wie weit bin ich und wo ich ein Fehler bzw. Änderung zu machen habe.:)
 
Damit es auf einem 2. Rechner beobachtet werden kann muss es doch auf dem 1. Rechner erstmal laufen ..... den Rest macht du dann mit VNC-Viewer oder Teamviewer oder ähnlichen
 
Smart Access Lizenz auf das Panel drauf, Haken in der Projektierung bei den Geräteeinstellungen für "SmartAccess oder Service: SmartServer starten" etc.
Dann im Browser die.IP.des.Panels:5900 eingeben, fertig ist die Fernbedienung.
Falls als Visu kein Panel verwendet wird, sondern ein PC mit einer PC-Runtime für/mit WinCCFlex kann mit dem PC dann per Remote-Desktop bzw mit VNC die Fernbedienung realisiert werden.
Generell helfen immer wie oben schon erwähnt die Handbücher des Herstellers... Read The *#%+$§~ Manual !
Gruß XL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So....
Ich habe es mit ausprobieren geschafft das WinCC flexible 2008 mit Siemens S7 300 zu koppeln.
Vorgehensweise:
1.. WinCC Flexible 2008 Projekt in Siemens S7 300 integriert.
2. In Simatic S7 300 dann das Bediengerät konfiguriert:
2.1 Bediengerät==>Konfigurieren (doppelklick) ==> WinLC müsste in der Baugruppe des Bediengerätes eingefügt werden, damit WinCC Flexible 2008 mit Simatic kommunizieren konnte.
Frage hierzu: Warum WinLC und könnte es auch mit etwas auch funktioneren?

3. Dann per Extras==> Netz Konfigurieren==> (Net Pro) Steuerung (Siemens S7 300) und Bediengerät (WinCC Flexible 2008 Runtime) über MPI Schnittstelle verbunden.
Somit konnte WinCC Flexible mit Siemens S7 300 kommunizieren und konnte damit den Motor bedienen bzw Visualisieren.
Ich habe es deswegen so ausführlich erklärt, damit man mich nicht falsch versteht.;)
 
WinLC glaube ich jetzt irgendwie nicht, das würde bedeuten da du auf deinen Rechner eine Soft SPS
am laufen hast oder haben möchtest. Du müsst dir einen Komunikationsweg schaffen womit du mit
der normalen Steuerung mit deinen PC kommunizieren kannst. Vielleicht einen CP auf Steuerungsseite
oder auf HMI Seite.
 
Bietet WinCC Flexible 2008 eine eigene interne Software für die Visualisierung des WinCC Flexible 2008 Projektes auf eine 2. Rechner im Netzwerk (LAN)?
 