WinCC V7.0+SP1+HF2 kommuniziert nicht per Ethernet

StGo

Level-1
Beiträge
84
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bin heute an ein WinCC geraten, welches (O-Ton Kunde "Ohne dass irgendjemand etwas geändert hat...") nicht mehr mit der unterlagerten SPS kommuniziert. Leider bin ich so gar kein WinCC-Experte...
Aufbau:
PC (XPProf.) mit WinCC, CP5611 und Onboard-Ethernet-Schnittstelle
1. CP5611 per MPI auf CPU315-2DP --> alles io
2. Onboard-Ethernet auf ET200 CPU IM151-8 --> keine Kommunikation
Kanaldiagnose: Verbindung abgebaut
Variablendiagnose: Keine Verbindung zum AG

Der auf dem PC installierte Simatic-Manager liest und schreibt die Varaiblen auf der ET200 CPU problemlos, Internet funktioniert ebenfalls --> Ethernet-Schnittstelle i.O.

Hat jemand von Euch eine Idee, was hier am WinCC verstellt sein könnte?

Danke + Gruß
StGo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi
außerdem kannst mal deine Einstellungen im Variablenhaushalt ("Deine Anbindung"/Systemparameter) bezüglich des Zugangspunktes prüfen...

Hier muss die richtige Netzwerkkarte des PCs, Ip und Rack/Slot der SPS eingetragen sein!
Prüf das mal, ist ne häufige Fehlerquelle.

Micha
 
Hi
außerdem kannst mal deine Einstellungen im Variablenhaushalt ("Deine Anbindung"/Systemparameter) bezüglich des Zugangspunktes prüfen...

Hier muss die richtige Netzwerkkarte des PCs, Ip und Rack/Slot der SPS eingetragen sein!
Prüf das mal, ist ne häufige Fehlerquelle.

Micha

Wenn Ich lange nicht mit WinCC gearbeitet habe, ist mir das ba und auch mal wieder passiert und Ich hab ewig gesucht...

Also falls es nicht Klar ist, du musst auf TCP/IP mit der rechten Maustaste klicken, und dann Systemparameter auswählen.
 
Kommuniziert wieder

Komponentenkonfigurator läuft, außer dem Stationsmanger (Index 125) steht aber nichts drin.
Habe heute als erstes mal ein neues WinCC-Projekt aufgesetzt, jeweils eine Variable zur Ethernet- und zur MPI-SPS --> funktionierte sofort. Nachdem ich dann wieder auf das alte Projekt umgestellt hatte, konnte ich für die Ethernet-CPU auf einmal auch wieder sämtliche Möglichkeiten zum Zugangspunkt auswählen (S7Online gab es z.B. vorher nicht). Zugang war auch gestern schon richtig eingestellt.
Meine Erklärung: Irgendwie hatte sich das WinCC aufgehängt. Durch den Projektwechsel hat sich das wieder behoben.
Hin- und wieder hatte ich dann heute noch den Fehler D801 (WinCC-Kanaldiagnose: Mindestens eine ungültige Variable zu dieser Verbindung), hier hatte jemand ein paar Standardvariablen angelegt, die er dann in der SPS doch nicht gebraucht hat. Die habe ich noch im WinCC auf einen Datenbereich gelegt, den es gibt und seitdem läuft es fehlerfrei.
Habe mir nochmal den Spaß gemacht und eine Variable angelegt die es in der SPS nicht gibt:
Fall 1- DB existent, aber zu kurz --> Nichtaktualisierung existenter Variablen
Fall 2- DB nicht existent --> Aktualisierung existenter Variablen ok

Danke + Gruß
StGo
 