Hallo Leute,

ich habe mal wieder ein Problem:
Ich bin gerade dran in meinem SPS-Projekt Fehlermeldungen zu implementieren.
Jetzt wäre es gut wenn ich diese "dynamisieren" könnte.
Damit meine ich folgendes:
Ich habe ein Bit, welches mir einen Fehler meldet. Im gleichen Zug wird in ein Integer die Nummer geschrieben, wo der Fehler aufgetreten ist (Parameternummer der Sensoren). Diese Nummer würde ich jetzt gerne im Meldetext anzeigen. Ist das möglich?

Ich möchte halt nicht für jeden Ziffer/Sensor eine eigene Meldung erzeugen müssen, sonst sind das rund 200 Meldungen, die ich erstellen muss.

Vielen Dank schomal!

Ach ja: Benutze TIA V11 und WinCC Advanced V11
 
Ja, geht, Du kannst in der Bitmeldung eine Variable anzeigen lassen. Ich glaube, über die kleine Schaltfläche rechts in dem Feld, wo der Text der Bitmeldung steht, ich bin mir aber gerade nicht sicher.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Alles klar, danke!

Funktioniert so ähnlich - man muss n Rechtsklick ins Feld machen und dann kann man die Variable einfügen.
Wär sogar in der Hilfe gestanden. Hab ich grad herausgefunden.

Hat sich also erledigt!

Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass ich bei der "Triggervariable" ein Int oder Word und das entsprechende "Triggerbit" angeben muss. Gibts da keine Möglichkeit eine boolsche Variable bzw. ein Int und dazu ne Nummer (also z.B. 6 und nicht ein spezifisches Bit) zu verwenden?
 