Hi,
hätte mich würde mal interessieren wie ich am schnellsten die Fehlermeldungen einer CU240s PN über Ethernet in meinem WinCC flex 2008 SP2 Projekt projezieren kann.
Habe auf der Siemens Seite verschiedene Möglichkeiten schon gesehen aber leider keine Direkverbindung.
Habe diese Fehlerliste gefunden:
http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
Diese würde ich am liebsten komplett in mein Projekt übernehmen.
Schonmal Vielen Dank im Vorraus.
 
Hi,
also ich machs in meinem Projekt über Analogmeldungen,
Die Bibliotheken kannst du dir bei Siemens runterladen:
http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW

Über das Standardtelegramm 352 lese ich die Warnungen (PZD 5) und Fehler (PZD 6) aus und kopier sie mir in einem DB, diese Variablen sind dann mit den Analogmeldungen Verbunden.
Wichtig ist hier das im DB der Datentyp "Word" deklariert wird und nicht "INT".
 