TP27-10 Projekttransfer mit Laptop über COM1

MaurerT

Level-2
Beiträge
122
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gemeinde, ich möchte auf ein etwas betagteres TP27-10 eine geänderte Projektierung aufspielen. Habe allerdings nur einen Laptop mit COM1 Schnittstelle und einen USB-S7-Adapter. Habe jetzt schon ewig rumprobiert, bekomme aber einfach keine Verbindung. Bei Siemens habe ich gelesen dass der USB-Adapter bei ProTool nicht funktioniert. Habe mir dann ein Null-Modemkabel gebastelt und es hiermit über die COM1 Schnittstelle auf die Schnittstelle IF-1B (9 Pol.-Buchse) versucht aber ohne erfolg. Hat jemand einen Lösungsansatz hierfür bzw. gibt es eventuell einen Adapter den ich mir zulegen kann? Vielen Dank schon mal im Vorraus.
 
Bin mir jetzt nicht ganz sicher. aber ich meine, daß das nicht rs232 ist sondern tty
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die if1b ist rs422/485 (profibus). um das projekt zu übertragen musst du die if2 oder if1a verwenden und brauchst ein adapter-kabel auf die 15pol buchse.
auf den 15pol buchsen ist tty und rs232 verfügbar.
 
Bediengeräte habe ich natürlich vorher in den Transfermodus geschaltet sowohl Seriell als auch über MPI
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Projekttransfer von Protool nach OP25/OP27 über RS232C:

The cable type # is: 6XV1440-2KH32
On the 15-pin OP plug is noted: "TD/OP V.24". Insert in IF2 port on the OP.
On the 9-pin PC plug is noted: "TI505/PC V.24". Insert in serial port on the PC.

Do it yourself cable description:

OP plug:............PC plug:
15-pin male ........9-pin female
pin 1 shield ------ pin 1 shield
pin 3 RxD --------- pin 3 TxD
pin 4 TxD --------- pin 2 RxD
pin 12 Gnd -------- pin 5 Gnd
pin 1-6-4 jumper
pin 7-8 jumper

Notice: This is for a standard 9-pin serial port in a standard PC.
If you have a Siemens PG, then the cable is not the same.
 
Zurück
Oben