WinCCFlex2008 SP3 als Runtime per Ethernet an einer 315PN/DP... benötige einen Tipp.

AndreK

Level-1
Beiträge
415
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
EDIT: Erledigt... habe die S7 Software mal spasseshalber auf den Panel-PC installiert und vom S7 Manager "Ethernet Teilnehmer suchen und übernehmen"... jetzt klappt das einwandfrei.

Hallo,
ist das erste mal das ich eine Projekt mit Ethernet aufbauen. MPI/ und Profibus ist bekannt...

Mein Aufbau:
1. Programmierlaptop feste IP kann CPU und IPC anpingen und auch mit S7 drauf zugreifen
2. CPU 315 PN/DP feste IP, kann angepingt werden
3. Panel PC, feste IP. Kann CPU und 1. anpingen

Software:
S7 5.4, HMI Projekt nicht in S7 Projekt integriert!
Kann aber online mit der Runtime zur CPU arbeiten.

Kopiere ich nun das WinCC2008SP3 Projekt zum IPC komme ich damit nicht Online zur 315. Ich kann auch in der Verbindung unter WinnCCflex die Quell und Ziel IP`s angeben. Komme nicht online...
Ich vermute ich muß irgendwo an der CPU einstellen welche IP der IPC hat?

Wer kann mir da mal einen Tipp geben...
(habe schon herausgefunden warum ich gestern nicht mal zu CPU kam... WINSOCK... ein Tag weggeworfen)

Gruß Andre
 