Hallo zusammen,

wir programmieren eine Analge mit einer S7-315, einem WinCC Rechner und 4 WinCC Flexible Panels.

Es sollen Ampeln programmiert welche bei anstehenden unquittierten Meldungen blinken sollen und bei anstehenden quittierten Meldungen ein Dauerlicht haben sollen. Zur Programmierung der Meldungen haben wir Alarm_S Bausteine verwendet. Die quittierung wird momentan nur über das WinCC Panel durchgeführt.

Hat jemand eine Idee wie wir den quittuierstatus des Systems auslesen können, um die Ampeln blinken zu lassen?

Danke
 
Das Alarm-S Verfahren wende ich eigentlich nie an, darum kann ich dazu nichts schreiben.
Im WinCC könntest du das über die "Hörmelder" lösen. Damit kannst du eine Variable setzen lassen, wenn eine bestimmte Bedingung wie "Alarm einer Alarmgruppe steht an" wahr ist.
Ich mache sowas immer mit einer separaten Alarmauswertung in der SPS, wo auch der Quittierstatus gespeichert wird.
 