S5 - Was für ein Panel nehme ich ?

Hallo - ich würde mich freuen wenn ihr mir wiedermal ein paar Tips geben könntet.
Vorweg ich hab mit S5 sogut wie noch nix gemacht.

Wir haben hier eine Maschine - da ist eine alte S5 Steuerung drin ohne Panel.
Wenn die Maschine einen Fehler hat blinken in unterschiedlichen Varianten irgendwelche Tasterlämpchen.
Dafür gibt es eine Liste - was diese Anzeigen für einen Fehler bedeuten.
Die Maschine ist von ca 1990 und das war der damalige Auslieferungstand.
Im Laufe der Jahre ist um diese Maschine immer mehr drumrumgebaut worden mit mehrenen Prozess- oder manuell bedingten Abschaltungen inklusive Hupe und Leuchtmelderampel (der korekte Begriff fällt mir gerade nicht ein- aber ihr wisst schon).
Einige Abschaltungen werden dummerweise gar nicht angezeigt.

Ihr kennt das bestimmt - irgendwer bekommt den Auftrag - wenn das Band stehenbleibt muss es angezeigt werden oder wenn an der Stelle xy ein Stau entsteht oder oder....
Jeder arbeitet dann seinen Auftrag ab - alle sind glücklich - und irgendwann hat man dann so ein Wildwuchs...

Jetzt soll/möchte ich auch etwas zusätzliches an diese Anlage anbauen und im Fehlerfall das auch irgenwie kenntlich machen.
Noch ne Lampe - noch ne Hupe - das gefällt mir nicht.

Deshalb würde ich gern ein Panel anschliessen wo ich jede Fehlermeldung seprat anzeigen kann und das Wirwar mal ein wenig "aufräumen".
Das Ganze sollte möglichst nicht viel kosten - damit ich es meinen Vorgesetzen schmackhaft machen kann....

Ich weiss aber bei S5 nicht so genau was ich da machen muss...
S5-Software und Projekt ist vorhanden.

1) Was für ein Panel kann ich da nehmen ?
1a) Gibt es da nur noch "Auslaufmodele" (wie z.B. OP7 - für S7) oder auch was, was man in Zukunft noch benutzen kann ?

2) Was für eine Software brauche ich um diese Panels zu projektieren? (Protoll und Wincc flex ist vorhanden)
2a) Muss ich die käuflich erwerben und wenn ja gibt es Alternativen ?

3) Über was für ein Bussystem werden CPU und Panel miteinander verbunden ?
(wenn ich das richtig sehe geht Profibus und MPI nicht)
3a) gibt es da spezielle Kabel ?

Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Elektromensch
 
Du klannst jedes Panel nahmen, das AS511 kann.
Verschiedene MP von Siemsn können das noch.

Wenn du dich in der S5 nicht gut auskennst, würde ich da jedoch vorsichtig sein.
Es ist nicht so einfach wie in S7 dies was du brauchst nach zu programmieren.
Und was noch wichtiger, hast du in den CPU noch genug Speicher?


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So ziemlich das kleinste direkt für die S5 (zumindest die 100er) ist das TD 390, zwei Zeilen Anzeige, Programmierung direkt über FB's und DB's, also ohne zusätzliche Software. Sollte vom Preis her fast unschlagbar sein, ist dafür aber nicht zukunftsfähig.
 
Wenn du ein Panel in der xPx70 reihe finden kannst (z.B. OP270), dann ist das am einfachsten.
Man braucht ein RS232/TTY Wandler (6ES5 734-1BD20).

Panele in der xPx77 Reihe (zB. OP277) geht auch, aber das dafür benötigte Kabel ist überraschend teuer.
Man braucht ein RS422/TTY Wandler (6AV6671-8XJ00-0XA0) und ein speziellen Kabel (6XV1440-2Ann).

Siehe auch diesen Beitrag:
http://www.sps-forum.de/showthread....WinCC-Flex-panel-to-an-S5-PLC-via-the-PG-port.
 
Mit ein S5Lan++ von Process-Informatic auf der PG schnitstelle von die S5 kontte Sie jede Siemens Panel Brauchen met ein TCP/IP schnitstelle z.b. ein Basic PN panel. Als Programier software brauchen Sie an Wincc Flex.
Die anleitung fur die configuration finden Sie auf der site von PI.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei nur wirklichen einfachen Anzeigen von Störungen an S5, ist für mich das
OP393II die erste Wahl. Da kommt man ohne zusätzliche Projektierungssoftware
aus, einfach den Text in ein DB schreiben und dann mit Merkern aufrufen.

[SCHWÄRMMODUS]
Ach waren das noch zeiten, ohne flex und TIA. Es funktionierte einfach...
[/SCHWÄRMMODUS]
 
Hallo...

vielen Dank !!! Habt mir sehr geholfen....

OP7 haben wir noch ein paar liegen und hab noch mal im Gerätehandbuch nachgeschaut - könnte ich nehmen
Sehr schön hab ich nicht gewußt....

Das Kabel gibt es für 20 Euro (wenn man es nicht selber basteln kann) das müsste drin sein :)

Eine S5 liegt hier auch noch im Schrank - also auch wenn es nicht so einfach ist - könnte ich es erstmal in einem Versuchsaufbau projektieren - sehr gut

Jetzt weiss ich wenigstens wo die Reise hingehen könnte und mir weitere Gedanken machen - Vielen Dank nochmal

elektromensch
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nachdem ich in einem anderen Threat über deinen Werdegang gelesen habe, habe ich Bedenken.
Schau dir das PLC Programm an, achte auf die Zykluszeit und den Speicher.
Wenn du genug Reserven hast, dann denk weiter, sonst lass es besser.
S5 ist nicht S7, und der Unterschied zwischen den CPU ist noch viel größer. :rolleyes: