QuittiereMeldung

IceBear

Level-1
Beiträge
117
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mahlzeit allerseits,
Hab schon in der FAQ nachgesehen, da aber nix gefunden. Will die Systemfunktion Quittiere Meldung an eine Projektierte Schaltfläche hängen, kann aber kein Bildobjekt auswählen... :icon_confused::icon_confused::icon_confused:

Verwende WinCC flex 2008 SP2 Upd12
Panel ist ein MP277 10" Touch

Anbei mal 2 Screenshots

Quitt_1.JPGQuitt_2.JPG

Hoffe das mir gehilft werd...

Gruß IceBear
 
HiHi,

Ja da sollte die MessageViewLine ein getragen werden.

(Name der Meldeanzeige, in der das Ereignis ausgelöst wird)
 
Hallo, ich würde das Thema QuittiereMeldung gerne nochmal aufgreifen. Bei meinem Projekt versuche ich auch mit einem Resettaster die in der Meldeanzeige gewählte Meldung zu quittieren. Im Moment realisiere ich das ziemlich umständlich mit Quittiervariable schreiben.

Ich habe mit der Systemfunktion QuittiereMeldung das gleiche Problem wie IceBear. Ich kann dort kein Bildobjekt auswählen. Wie muss ich diese Funktion richtig Projektieren?

@IceBear: Hast Du das hinbekommen?
 
Hallo DJS,
Siehe Thread #6... Musst halt mit Quittiervariablen arbeiten. Willst du die Meldungen in der MeldeANZEIGE oder im MeldeFENSTER quittieren? Bei einem von beiden ging's nicht, bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube beim MeldeFENSTER musst du mit den Quittiervariablen arbeiten. Schaue morgen noch mal nach und geb dann Bescheid...

Gruß IceBear
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten morgen zusammen,
hab noch mal nachgeschaut..
Das Ereignis "MeldeanzeigeQuittiereMeldung" kann man nur bei der MeldeANZEIGE auswählen, beim MeldeFENSTER nicht.
Musst dann wohl mit den Quittiervariablen/-Bits arbeiten...
Is zwar umständlich funzt aber gut...


Gruß IceBear
 
Hallo,

wenn Skript verfügbar ist geht es mit der Funktion "QuittiereMeldung" welche die Zeile "AcknowledgeAlarm" in den Skript schreibt.

Harald
 
Ich habe einen Reset realisiert, mit dem ich alle Quittierbits über die SPS auf "1" setze. Ich probiere heute mal aus, ob ich mit QuittiereMeldung auch alle Bits zurücksetzen kann, ohne über die SPS den Reset mit allen einzelnen Quittierbits zu Verknüpfen.

@Funky: Ich kenn mich mit WinCC Flexible noch nicht so gut aus, ist mein erstes Großprojekt. Was meinst du mit Skript verfügbar?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo DJS,

Skripte sind nur bei Leistungsstarken Pulte verfügbar. Dein MP277 unterstützt Skripte.
Zur Einbindung habe ich dir zwei Bilder angehängt.
Bild 1 zeigt Erstellung dieses Skriptes.
Bild 2 eine Anwendungsmöglichkeit.
Skript1.jpg
Skript2.jpg Harald
 
Sieht ja gar nicht so schwierig aus. Ich habe morgen die Gelegenheit das Skript zu testen.

Danke Harald
 