WinCC Verbindung zu Wago 750-881 ??Geht das?

rheumakay

Level-2
Beiträge
914
Reaktionspunkte
125
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich möchte eine Wago 750-881 PLC mit einem Siemens HMI verbinden.

Unter der Auswahlliste Kommunikation/Verbindungen kann man keine Wago auswählen.
Wahrscheinlich geht die Verbindung über Modbus??
Geht das überhaupt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Lars,
aber was stelle ich bei WinCC unter Kommunikation->Verbindungen->Kommunikationstreiber ein??
Oder muß ich noch einen neuen Treiber installieren??
Habe das Starterkit 750-881.
 
Hallo Rayk,
das Thema hatte ich auch schon entdeckt.
War mir nur nicht sicher ob das mit dem 750-881 auch geht.

Damals hattest du geschrieben, dass du das mit OPC gemacht hast!?
Ist das so?
Ist der bei Wago kostenpflichtig?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
750-841 /2 oder 750-881 ist alles gleich (hinsichtlich Modbus)
hier findest du eine Beschreibung der Kopplung des 750-842 über den Wago OPC Server an WinCC das hat damals auch mit dem -841 funktioniert und wird auch mit dem -881 funktionieren

http://www.wago.de/catalogue/downloadSearch.do?docOid=a112100de&act=showAppnotend
wie das mit dem OPC-server ist musst du mal beim wago support anfragen...

Gruß,
Rayk
 
Hallo,
ich muß noch einmal nachhaken...
Die Anleitung ist für Verbindung mit OPC.
Ich möchte nach Möglichkeit mit Modbus Daten austauschen.
Was stelle ich denn bei WinCC ein?Da steht nix von WAGO (siehe Screenshot)
 

Anhänge

  • screenshot.pdf
    191 KB · Aufrufe: 70
Hallo,

hatte das ganze mal mit einer KT97 von ABB, hab dann Modicon MODBUS TCP/IP genommen mit dem CPU Typ 984 am Port 502.

Hoffe das hilft dir weiter.

Gruß, Micha
 
Nein... ist doch schon alles vorhanden. Auf Modicon MODBUS TCP/IP stellen, IP-Adresse der Steuerung angeben und Fertig.
Eventuell noch mit dem CPU-Typ rumprobieren falls 984 nicht funktionieren sollte.
 
OK.
Ich werde die Sache nach meinem Urlaub angehen, bis dahin habe ich auch die PLC & HMI.
Dann werde ich mich sicherlich noch einmal melden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten morgen,
so nun habe ich den PC und die PLC vor mir.
Problem ist fokgendes:
Auf dem PC WinCC2005 V1.1 installiert.
Dort kann man als Modbus Verbindung nur ModiconModbus auswählen (also seriell).
Auf meinem Laptop Ist WinCC2008, dort kann ich ModiconModbus TCP/IP anwählen.

Wie bekomme ich denn nun eine Verbindung zur WAGO 750-881 hin?
Vielen Dank schon mal im voraus.
 
Also mit dem OPC-Server von 3S würde es gehen. Ich meine der ist sogar für umsonst. Ich hab da mal mit rumgespielt (für IBN ein paar daten mitgellogt), und das funzte eigentlich recht sauber.
Der Koppler hat aber auch noch eine Serielle schnittstelle (unter der Klappe die prog.Schnittstelle), da könnte es auch noch mit funktionieren. Dazu würde ich dann mal Wago anrufen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,ich habe nach wie vor Probleme beim Verbindungsaufbau von WAGO-750-881 mit einem PC auf dem WinCCflexible Advanced installiert ist.
Auf dem PC ist auch der OPC von Codesys sowie VISAM installiert(mit Visam kenne ich mich besser aus).

Mit Visam bekommen ich eine Verbindung hin(siehe Screenshot).

Bei WinCC habe ich ein neues Projekt erstellt und bislang ein Bild erstellt, sowie Verbindung eingestellt und Variabel angelegt (siehe Screenshot).
Aber es kommt keine Verbindung zustande.

Weiß jemand Rat?
 

Anhänge

  • visam_vdf.pdf
    230,4 KB · Aufrufe: 25
  • wincc_variabel.pdf
    147,3 KB · Aufrufe: 22
  • wincc_verbindung.pdf
    148,2 KB · Aufrufe: 26
Hast du im OPC-Server von 3S die Variablen vom 881-prg eingetragen? bzw. die konnten aus Codesys exportiert werden und dann im OPC-Server aufgerufen werden. Man musste da einstellungen vornehmen. da muss ich aber mal genau schauen.
Ich meine in den Verbindungen von wincc fehlt noch der Remote-Computer (bei dir 127.0.0.1 wenns auf einem PC ist).
 
OK,bei demRemoteComputer war ich mir auch nicht sicher, was ich da eintragen soll..dort also die IP des PC´s angeben?!

Aber wo kann man denn die Variablen im OPC Sever eintragen??
Ich hatte ja nur den OPC-Konfigurator eingestellt-dort wir ja nur die Art der Verbindung bzw. IP-Adresse/Port usw. eingestellt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab gerade mal nachgeschaut. Du must in Codesys unter [Projekt]-[Optionen]-[Symbolkonfiguration] den Eintrag Symbole erzeugen wählen. dann im OPC-Configurator von Codesys das Projekt wählen. dann sollten alle symbole im OPC-Server auftauchen. die kannst du dann in WinCC einfach auswählen. ich hab jetzt kein Flex hier. aber ich denke da sollte es was ähnliches geben.
 
aha..also wie bei der eigentlichen OPC-Verbindung!!
Ich dachte da die Wago nur Modbus kann..gibt es da einen speziellen Syntax .

Werdes mal probieren..
 
so-habe das mal von repök getestet-allerdings ohne Erfolg.
In den Anhängen habe ich auch noch mal die PLC Einstellungen angefügt (habe das Ganze wie bei OPC-Server behandelt).
d.h.Zielsystemeinstellung_Symboldatei senden sowie Symboleinträge erzeugen (Es wird auch eine *.sym Datei erstellt in der die Variablen enthalten sind).
Bei WinCC bin ich mir nach wie vor nicht sicher, wie die Einstellungen vorzunehmen sind:
Wer ist der Remote-Computer?Eigentlich doch die PLC?Mit der möchte ich ja kommunizieren.
Wenn man dann unter Variablen Symbol auswählen möchte, kommt die Meldung Init OPC connection failed.

Bis jetzt bin ich ja immer davon ausgegangen, dass man nur auf Ausgangs/Eingangs/Merkerbereiche zugreifen kann-nicht symbolisch.

Weiß jemand Rat?!
 

Anhänge

  • wincc_variabel.pdf
    149,7 KB · Aufrufe: 11
  • wincc_verbindung.pdf
    151,9 KB · Aufrufe: 14
  • PLC_einstellungen.pdf
    51,8 KB · Aufrufe: 15
  • PLC_symbolik.pdf
    190,5 KB · Aufrufe: 12