Hallo,

ich verwende WINCC Flex 2008 SP 2 Prof. und habe für eine PC eine Visualisierung erstellt. Beim Transfer des Projekts in eine Datei bekomme ich folgende Fehlermeldung:Error : Interner FEHLER (Detail: cannot get ChildGuids - Objekttyp: DYNAMIC_DUMMY_HATCH)

  • :confused:
Zu diesem Fehler gibt es keinen Verweis. Weiss jemand woher diese Meldung kommt und wie dieser behoben werden kann?




mfg
Herbe
 
1.Massnahme:
versuch mal folgendes vor der Übertragung:"Extras" -> "Temporäre Dateien löschen"

2.Massnahme:
Hast du eventuell Variable umbenannt, die du in Bildbausteinen verwendest, und dort noch nicht angepasst?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SoftMachine
Vielen Dank.
In dem Projekt verwende ich ca 50 Bildbausteine. Habe alle nochmals überprüft und tatsächlich zwei gefunden wo die Zuordnung nicht gestimmt hat. Das Projekt hat sich danach übersetzen lassen.
Wäre ja auch nicht schlecht wenn die Fehlermeldung von Siemens irgendeinen Hinweis geben würde. Ich wusste gestern wircklich nicht wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll
 