Hmmm. Du hast ein Compact-Lizenz aber kann den RT starten. Das geht meines wissens nur wenn man als Advanced installiert hat.
Etwas ist da faul.
Aber du hast es am laufen auf den Win 7 PC.
Postier von beide PCs ein Screenshot von den installierte Siemens Software, von Windows Start Menü ... SIMATIC ... Information ... Installed Software.
 
Hi Jesper,
die Kommunikation muß ja identisch sein, wenn beide den Zugangspunkt S7ONLINE verwenden.
Harald
Hallo Harald.
Ich suche irgendeiner Unterschied das erklären kann warum STEP7 kann aber nicht Flex RT.
Da ist ein Unterschied zwischen PG Komm und OP Komm, aber es kann nicht daran liegen weil es gibt genügend Ressourcen.
Beim Port-Nummer sollte es auch nicht liegen (verschiedene Siemens software verwendet verschiedene Ports).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Jesper: Die Firewall ist komplett abgeschaltet, von daher sollten alle Ports frei zugänglich sein (müsste nach aussen ja so oder so).

@PN/DP: Ka, das versuche ich mal.
 
Hmmm. Du hast ein Compact-Lizenz aber kann den RT starten.
WinCC flexible startet eine Simulation des KTP600 Panels. Dafür reicht die Compact-Lizenz.

Ich suche irgendeiner Unterschied das erklären kann warum STEP7 kann aber nicht Flex RT.
Da ist ein Unterschied zwischen PG Komm und OP Komm
Du hast recht, daran habe ich nicht gedacht. Also ist die Kommunikation doch nicht ganz identisch.

Ich denke ebenfalls, daß genügend freie Resourcen auf den CPU sind. Ich hätte aber trotzdem mehr als die 1 OP-Resource in HW Konfig reserviert.

@cra
Dein Windows XP ist Professionell mit SP3?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, die Firewall ist bereits abgeschaltet ... da sollten auch keine spezial-Regeln greiffen.
Windows XP Pro mit SP3 und allen aktuell verfügbaren Windows-Updates.

WinCC flex habe ich nun gerade komplett heruntergeworfen und neu installiert ... das selbe.
Nun habe ich gerade noch gesehen, dass es ein Update gibt zum SP3 ... das kommt nun gleich noch drauf.

Reserviert ist darum nur eine OP-Verbindung, weil nur ein OP dauerhaft angeschlossen ist. Meine Simulation hier brauche ich "nur" zu Fernwartungs-Zwecken.
 
Harald, ich glaube das du meinst Flex RT anstatt Flex SIM. Flex SIM gibt nur eine 'Ersatz' online Verbindung.
Wusste nicht das RT gestartet werden konnte wenn man nur Flex Compact installiert hat. Ich glaube das war vorher nicht so.

Eine weitere Idée zum testen:
Kann ein Verbindung zwischen Flex RT und PLCSIM auf den XP PC etabliert werden ?
 
Mit dem Service Pack 3 zu WinCC flexible 2008 wird von WinCC flexible die Installation auf dem Betriebssystem Windows 7 (64Bit) unterstützt. Weiterhin wurden einige Funktionserweiterungen sowohl im Engineering als auch in Runtime eingebracht. Hierzu zählen u.a. neue Widescreen Bildschirmauflösungen für die PC Runtime, die Unterstützung des MP377 15" Touch daylight und die Kommunikation zu SIMOTION für das MobilePanel 277 F IWLAN V2.

Das Service Pack 3 ist auf Engineering- und Runtime- Systemen zu installieren. Das Betriebssystem der Bediengeräte ist durch ein Betriebssystem-Update (Image-Update) ebenfalls hochzurüsten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist zwar etwas spät, aber noch als Nachtrag die Lösung.

Siemens hatte im SP3 einen Bug eingebaut, welcher mit dem Update 3 wieder behoben wurde.
Dabei gingen indirekte Adressierungen nicht mehr und erzeugten die bekannten ###-Anzeigen.

Viele Grüsse
 