WinCC flex 2008 SP3 bekommt keine Verbindung --> ###

cra

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag zusammen

Ich habe in meinem WinCC flex 2008 SP3 ein Panel projektiert mit einigen Feldern, welche Variabeln aus diversen SPSen darstellen. Die SPSen sind in einem entfernten ProfiNet-Netzwerk zusammengeschlossen. Von meinen beiden Rechnern aus kann ich jede SPS aufrufen (Web-Oberfläche).

Nun habe ich das Problem, dass wenn ich das Panel auf meinem Windows 7 Rechner starte, dann klappt alles. Ich sehe sämtliche Felder und kann auch Werte ändern.
Starte ich die Runtime auf dem Windows XP Rechner, so kann keine Verbindung aufgebaut werden, es erscheinen nur #### in den Feldern.

Als Verbindung ist S7ONLINE eingerichtet (bei beiden Rechnern) und via Variabeln-Tabelle im Step7 kann ich auf alle CPUs zugreiffen.

An was kann das liegen?

Besten Dank für jede Hilfe
Freundliche Grüsse
cra
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo PN/DP

Ja, die Windows-Firewall ist komplett deaktiviert. Alle Windows-Updates wurden eingespielt, denn der Rechner wurde frisch aufgesetzt (Ausser Windows ist nur das Siemens-Zeug drauf).
Kurios finde ist, dass die Verbindung aus dem SIMATIC-Manager klappt, aber aus dem WinCC flex nicht.

Viele Grüsse
 
Ja eben, das ist das kuriose. Wenn in WinCCflex eingestellt ist, daß es S7ONLINE benutzen soll.
Was könnte nur die eine Anwendung behindern? Vielleicht noch irgendwelche Windows-Spracheinstellungen?

Harald
 
Hallo!
Ich kenn mich mit Windows und so Web-Zeugs nicht aus, aber kann es nicht einfach sein, dass an den beiden darstellenden Dingern unterschiedliche Schriftgrössen sind, und einfach die Felder zu kurz sind?
 
Hallo zusammen

Danke für die vielen Antworten
An der Schriftgrösse kann's glaube ich nicht liegen, denn wenn ich auf eine Schaltfläche klicke, dann passiert nichts und im Meldearchiv steht dann: "Taster OP_Taster_ACK: Wertübernahme in Steuerung nicht möglich"

Als Zugangspunkt steht "S7ONLINE" drinn ... die Adresse ist zwar nicht brauchbar (192.168.0.1) ... aber das sollte ja über S7ONLINE keine Rolle spielen. Es klappt ja auch auf dem Win7 Rechner?!?

Die Verbindungs-Ressourcen sind auch ok, da sind max 2 offene Verbindungen aktiv. Wie gesagt, auf dem Win7-Rechner klappts, dann schliess ich's da und dann klappt's auf dem Win XP-Rechner trotzdem nicht.

Irgend wie kurrios :(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Über die Verbindungsressourcen:
Es kann sein das Verbindungen sind reserviert obwohl sie nicht verwendet werden. Dann sind sie auch gesperrt.
Und ich habe gesehen das Verbindungen nicht ordentlich freigegeben werden.
Postier mal ein Screenshot von den Online Status-Bild von die Verbindungen auf den CPU.

Ich wurde auch WinCC Flex RT neuinstallieren.
 
Verbindungen solten eigentlich frei sein, den das Panel verbindet auf 2 CPUs und es bekommt zu keiner eine Verbindung.
Verbindungen.png

Wichtig ist vieleicht auch noch zu wissen, dass ich die RT nicht als RT starte, sondern direkt aus dem WinCC flex (ES) auf "Runtime starten" klicke.
Ich werde mich dann mal an's deinstallieren machen ...
 
Zuletzt bearbeitet:
Ist das Screenshot von den CPU ?
Wenn du den RT auf den fungierende PC stoppt, geht das Anzahl von aktive OP Verbindungen mit 1 runter ?
Scheint mir das die Verbindungen sind vielleicht schon verwendet. Obwohl das gesammt bis zu 12 Verbindungen sind möglich, kann es abhängig von CPU Typ sein das weniger für eine bestimmte Verbindungsart möglich sind.
Welchen CPU Typ ist es ?
Was sind die 5 S7-Verbindungen ? Werden sie wirklich benötigt, oder ist es überflüssiges Müll von eine alte NetPro Konfiguration ?

(Ich vermute dass das Bild ist von TIA v11. Ist etwas ungewöhnt für mich).
edit: Aber das HMI Projekt ist mit WinCC Flex 2008 SP3 konfiguriert. Warum ein gemisch von TIA v11 und WinCC Flex 2008 ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falls das neuinstallieren von WinCC flexible nichts bringt:

Nochmal klarstellen zum Windows XP Rechner
- Du hast Step7 V....? und WinCC flexible 2008 SP3 (RT oder ES?) installiert
- welche WinCCflex Lizenz hast Du? Standard, Advanced?
- in einer Step7 Variablentabelle auf diesem Rechner kannst Du die SPS-Variablen lesen
- in der WinCC flexible Runtime auf diesem Rechner erscheinen ######## und "Wertübernahme in Steuerung nicht möglich"

Zum WinCC flexible Projekt
- für welches Bediengrät ist das WinCC flexible Projekt?
- Im WinCC flexible Projekt ist die Verbindung für S7ONLINE konfiguriert
- wo genau steht die 192.168.0.1 drin?
- Welchen Rechner benutzt Du als Engineering Station? Wie kommt die RT-Datei auf den anderen Rechner?
- Ist bei dem Windows 7 Rechner irgendeine Virtualisierung im Spiel?

Harald
 
@JesperMP:
- Das ist ein Screenshot des Webinterfaces der CPU. Es handelt sich um eine IM151-8F (ET200-Linie).
- Ja, die S7-Verbindungen werden benötigt, das sind Verbindungen zwischen den einzelnen CPUs (14 Stück total)
- Kein TIA! Noch das gute, alte Step7 V5.5

@PN/DP:
- Neuinstallation hat nichts gebracht (hab vorerst mal nur die Runtime runtergeworfen)
- Ich verwende Step7 V5.5 + SP1 (Prof 2010) und WinCC flex 2008 SP3 (ES)
- Bei WinCC flex habe ich die Compact-Lizenz.
- Ja, in der VAT kann ich die Variabeln aller betroffenen CPUs lesen / schreiben
- Genau, in WinCC flex kommen die ### und "Wertübernahme ..."
- Es handelt sich um KTP600 Panels (Color PN)
- Ja, die Verbindung steht auf S7ONLINE
- Ein Panel, welchs nur zu IBS-Zwecken angelegt wurde, wurde im NetPro nicht eingebunden und hatte daher (im NetPro und im WinCC) diese Adresse. Es funktioniert aber auch nicht bei den "normalen" Paneld, welche normal eingebunden sind und eine "richtige" Adresse aus dem ProfiNet-Netz haben.
- Ich habe das komplette SIMATIC-Projekt auf dem Win7-Rechner archiviert, auf dem WinXP-Rechner dearchiviert, das Panel über den SIMATIC-Manager im WinCC wieder geöffnet und auf Runtime starten geklickt.
- Als ES brauche ich eigentlich beide - da es sich nicht um eine reine "Runtime" handelt, kommt die RT-Datei auch nicht auf den andern Rechner.
- Nein, auf dem Win7-Rechner ist keine Virtualisierung drauf.

Viele Grüsse
 
Obwohl der IM151-8 insgesamt 12 Verbindungen kann, dann kann es max 8 TCP Verbindungen, max 8 ISO-on-TCP Verbindungen, und max 8 UDP Verbindungen.
In dein Screenshot sind schon 8 Verbindungen verwendet. Ich vermute sie Zählen alle als TCP Verbindungen.

Ich wiederhole diese Frage:
JesperMP schrieb:
Wenn du den RT auf den fungierende PC stoppt, geht das Anzahl von aktive OP Verbindungen mit 1 runter ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kann aber genau in dieser Situation von meinem Win7-Rechner noch drauf zugreiffen ...

Ich hab mal noch eine weitere CPU angeschaut, welche davon auch betroffen ist (es sind alle CPUs betroffen, ab dem WinXP-Rechner):
Unbenannt.PNG

An den Verbindungs-Ressourcen sollte es nicht liegen ...

Zu deiner (wiederholten) Frage:
- RT lief zum Zeitpunkt des Screenshots nicht. Die OP-Verbindung dürfte vom Panel stammen, welches direkt an der CPU angeschlossen ist (und auch funktioniert).
 
Den letzte Screenshot zeigte viele freie Verbindungen. Also kann es nicht daran liegen.

Fungiert WinCC Flex RT auf den XP PC, wenn du eine ganz andere CPU Verbindest, mit eine neue Projekt ?
Dies nur zum testen.
 
Scheint nicht der Fall zu sein.

Ich habe mich nun via VPN zu einem andern Kunden verbunden und auch da komme ich in die VATs, aber die WinCC-RT kann ich nicht starten (also schon, aber es kommen nur ###).

Ich lösch nun mal das komplette WinCCflex nochmal und installier's komplett neu ... kann's ja nicht sein *grml*
 
@cra
Danke für die ausführlicheren Angaben.

Ich tippe darauf, daß die Simulation des KTP600 Panels unter Windows XP nicht funktioniert, aber unter Windows 7.
Frage doch mal den Siemens Support.

Da Du das Panel sowieso nur simulierst: kannst Du im Projekt mal ein anderes Bediengerät einstellen?
Wenn es dann funktioniert, dann liegt es definitiv nicht an den CPUs und nicht an Übertragungswegen.

Harald
 