ich fange erst mit WinCC an und habe jetzt folgendes Problemm:
Ich versuche vom meinen Laptop per einen „Deltalogikadapter (http://www.deltalogic.de/s7-adapter/mpi.htm ) eine Verbindung zum TP 170B herzustellen . Leider kriege ich diese Meldung: „Error : Eine Verbindung konnte nicht hergestellt werden!
Überprüfen Sie Ihre Einstellungen, Schnittstellen, Kabel etc.!“

Im WinCC Projekt ist eine S7_200 integriert. (Sie ist nicht angeschlossen, deswegen steht im Projekt unter Verbindungen :S7-200-Aus)


Am TP 170B
Schnittstelle: IF1B (Steht auf MPI/DP):
Transfer Setting:
Chanel1: Serial: Einable Chanel-Aus
Remote Control- Aus
Chanel2: Enable Chanel-Ein
Station is the only master on the bus- Ein
Dann Adress1
Time-out 10s
Transmission Rate 19,2kbit/s
Highest Station 31
Am PC (WinCC):
Transfereinstellungen: Modus MPI/DP
Stationsadresse 1
Transfer nach RAM
Deltatransfer Ein.

Beim Gerätmanager : Bits pro Sekunde: 19200
Datenbits: 8
Stopbits:1

Könnte jemand mir helfen??
Danke
 
Jetz habe wahrscheinlich doch eine Verbindung gekriegt, nun habe diese Meldung:"Error : Der Transfer ist nicht möglich. Die "Version des Bediengeräts" in Ihrem WinCC flexible Projekt und die Betriebssystemversion des Bediengeräts sind nicht kompatibel. Bitte ändern Sie entweder die "Version des Bediengeräts" in Ihrem Projekt oder passen Sie das Betriebssystem Ihres Bediengeräts an. "

Bei WinCC kann ich zwischen V 7.1.00 und V7.0.52 auswählen, bei V7.1.0.0 erscheint die obere Meldung, bei V7.0.52 ist kein Transfer mehr möglich?
Wie kann ich noch die Version ändern??
Danke!!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anonymous schrieb:
Jetz habe wahrscheinlich doch eine Verbindung gekriegt, nun habe diese Meldung:"Error : Der Transfer ist nicht möglich. Die "Version des Bediengeräts" in Ihrem WinCC flexible Projekt und die Betriebssystemversion des Bediengeräts sind nicht kompatibel. Bitte ändern Sie entweder die "Version des Bediengeräts" in Ihrem Projekt oder passen Sie das Betriebssystem Ihres Bediengeräts an. "

Bei WinCC kann ich zwischen V 7.1.00 und V7.0.52 auswählen, bei V7.1.0.0 erscheint die obere Meldung, bei V7.0.52 ist kein Transfer mehr möglich?
Wie kann ich noch die Version ändern??
Danke!!!

Lad halt ein neues Betriebssystem mittels ProSave rauf. Dann hast du 7.1 für WinCC 2005!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
seeba schrieb:
Anonymous schrieb:

Dann müsste es gehen!
ich kann jetzt fesstellen, dass amPC
Windows CE: 3.0
Image Version: B 7.1.0.0
und am TP
Ermittle Version...
Windows CE: 3.0
Image Version: B 6.0.3.1
sind, aber bei Versionaktualisierung bricht es ab, und erscheint"...keine Verbindung"
 
Anonymous schrieb:
seeba schrieb:
Anonymous schrieb:

Dann müsste es gehen!
ich kann jetzt fesstellen, dass amPC
Windows CE: 3.0
Image Version: B 7.1.0.0
und am TP
Ermittle Version...
Windows CE: 3.0
Image Version: B 6.0.3.1
sind, aber bei Versionaktualisierung bricht es ab, und erscheint"...keine Verbindung"

Das Panel ist mit einer ProTool Runtime bestückt, laut Versionsstand. Was für einen Adapter verwendest du zum reinladen?
 
seeba schrieb:
Anonymous schrieb:
seeba schrieb:
Anonymous schrieb:

Dann müsste es gehen!
ich kann jetzt fesstellen, dass amPC
Windows CE: 3.0
Image Version: B 7.1.0.0
und am TP
Ermittle Version...
Windows CE: 3.0
Image Version: B 6.0.3.1
sind, aber bei Versionaktualisierung bricht es ab, und erscheint"...keine Verbindung"

Das Panel ist mit einer ProTool Runtime bestückt, laut Versionsstand. Was für einen Adapter verwendest du zum reinladen?

Deltalogikadapter http://www.deltalogic.de/s7-adapter/mpi.htm
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anonymous schrieb:
seeba schrieb:
Anonymous schrieb:
seeba schrieb:
Anonymous schrieb:

Dann müsste es gehen!
ich kann jetzt fesstellen, dass amPC
Windows CE: 3.0
Image Version: B 7.1.0.0
und am TP
Ermittle Version...
Windows CE: 3.0
Image Version: B 6.0.3.1
sind, aber bei Versionaktualisierung bricht es ab, und erscheint"...keine Verbindung"

Das Panel ist mit einer ProTool Runtime bestückt, laut Versionsstand. Was für einen Adapter verwendest du zum reinladen?

Deltalogikadapter http://www.deltalogic.de/s7-adapter/mpi.htm

Und du hängst nur mit dem PC und dem Panel am MPI-Bus? Das geht nämlich meiner Erfahrung nach nicht mit normalen MPI Adaptern (habe allerdings nur Siemens) sondern nur mit CPs.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe die Daten an den Support und die Entwicklung weitergegeben. Bitte am besten per pn oder email Kontaktdaten mitteilen, damit wir auf dem kurzen Wege zu einer Klärung kommen können. Falls das als Gast nicht geht, bitte kurze E-Mail mit Bezug auf diesen Topic an support@deltalogic.de. Danke.
 
Hallo,

erstens ein Hinweis (könnte sein, dass das bisher übersehen wurde):

Nach einem Betriebssystemupdate ist die MPI-verbindung nicht mehr für den Transfer freigegeben, muss also erneut gemacht werden.

Zweitens:
Zum Betriebssystemupdate und zum erstmaligen Laden der Projektierung ein serielles Nullmodem-Kabel nehmen (hier werden nochmals etliche Systemdateien erneuert).
Danach sollte es auch per MPI-Transfer funktionieren.

Gruß

_____________________________________________________________
 