Hallo zusammen,

ich versuche gerade über das TIA P. V11 eine PC Station zu Prokektieren und eine kommunikation zu einer S7-1200 1214 DC/DC/RLY
herzustellen .
Beim suchen findet das TIA P. die konfigurierte PC Station bzw. die IP . Nach dem Übersetzen und dem versuch das Prokekt hochzuladen . Kommt dann die Meldung das Onlineverbindung kann nicht hergestellt werden kann.
Über Rt Loader bin ich dabei auf Transfer gegeangen. Einstellungen : Ethernet und Fernbedienung Aktiviert

Projektierte CPU 1214 DC/SC/RLY
Prokektierte HMI/Simatic PC Station + WinCC RT Adv. +IE Allgemein (IP ist die PC IP)

Hat jemand Tipps dazu? Oder gibt es dafür von Siemens irgendeine Anleitung etc.? Ist die Projektierung über die Standard Ethernet Schnittstelle überhaupt möglich?

Vielen dank im vorraus für eure Hilfe

Gruß Carsten
 
Ich habe das Problem gefunden....

ich war es:confused: ich hatte nur die License für WinCC flexible 2008RT installiert & vergessen die License WinCC RT Advanced zu installiren.....
Danach war alles recht einfach....

Danke für alle die mal vorbeigeschaut haben
 