Anfänger braucht Starthilfe

andretus

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich plane eine s7 300 mit einem Stand alone Pc zu koppeln, welcher winCC Flexibel beinhaltet. Wie würdet ihr eine Preisgünstige Kopplung der beiden Geräte vorschlagen? was gibt es überhaupt für möglichkeiten? Ach und ich bin blond in der Beziehung, bitte l a n g s a m sprechen!
 
1. über mpi/dp. dazu brauchst du im pc eine mpi/dp schnittstelle. z.b. cp5511 oder einen externen adapter.

2. über netztwerk. dann brauchst du eine cp 343 in deiner s7.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es steht die ganze Palette der Siemens-Adapter und der kompatiblen-Adapter zur Verfügung. Je nach PC-Typ sind dies:
PCI-Karten: 5614 (???,-€), 5613, 5611 (ca. 400,-€)
PCMCIA: 5511 (ca. 675,-€)
PCCARD: 5512 (ca. 675,-€)
PC-Adapter: Original (???,-), Kompatibel (218,-€)
USB-Adapter: Original (ca. 300,-€)
NETLink, NETLink Pro, NETLink USB (400,-€ bis 480,-€)

Die Unterschiede liegen natürlich in der Geschwindigkeit, wobei der original PC-Adapter die untere Leistungsklasse darstellt. Die kompatiblen sind hierbei (mit dem entsprechenden Treiber) um bis zu Faktor 2 schneller und für reine MPI-Kommunikation mit 187,5 kbits/s durchaus ausreichend. Universell einsetzbar und mit besserer Performance sind die NETLink-Geräte. Weitere Infos und Gegenüberstellungen u.a. bei www.deltalogic.de.
Eine weitere Alternative stellt die Kommunikation über Ethernet mittels CP343 dar. Dort ist die kleine Variante auch schon ab ca. 700,- € erhältlich.

PS: Ich habe diesen Text jetzt extra langsam geschrieben, ich hoffe das war so richtig :wink:
 
Super

Na das war eine super Antwort.
Ich lese daraus das mein Siemensvertriebler mir mit einer cp5613A2 für 600Eur und der Simatic Net Software für 300 Eur (Zusammen 900 EUR doch recht teuer ist. Ist das Richtig, b.z.w. das geht auch preiswerter oder nicht. (Ich möchte gerne bei Siemensprodukten bleiben)
Desweiteren besagt diese Version demnach auch, das ich aus meinem Visu PC eine "DP Schnittstelle" mache, ist das richtig?
 
Was soll denn noch auf dem PC laufen? 5613 ist für WinAC sicher ok. Die handelt fast den kompletten Stack on Board ab. Allerdings ist bei den heutigen PCs der Unterschied zur 5611 (Stack im PC) nicht mehr groß bzw. überhaupt nicht vorhanden. Wofür ist die Simatic Net Software in dem Falle? Wofür DP?
Die günstigste Siemens-Lösung ohne Busgeschwindigkeitseinschränkungen ist die 5611. Der Treiber ist doch in WinCC flexible von Haus aus dabei, oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Rainer Hönle schrieb:
Was soll denn noch auf dem PC laufen? 5613 ist für WinAC sicher ok. Die handelt fast den kompletten Stack on Board ab. Allerdings ist bei den heutigen PCs der Unterschied zur 5611 (Stack im PC) nicht mehr groß bzw. überhaupt nicht vorhanden. Wofür ist die Simatic Net Software in dem Falle? Wofür DP?
Die günstigste Siemens-Lösung ohne Busgeschwindigkeitseinschränkungen ist die 5611. Der Treiber ist doch in WinCC flexible von Haus aus dabei, oder?

Auf dem PC soll nur WinCC flex laufen, sonst nichts. Die größe des projektierten Programms wird sehr klein sein! Wenn ich dich richtig verstanden habe, reicht also für meine kleine Aufgabe eine 5611, Treiber Software (z.b. Simatic Net) brauche ich nicht und die Kopplung geht dann auf die MPI Schnittstelle --> fertig ! richtig?
Ps. was ist oder heißt WinAC ???
 
Anonymous schrieb:
Auf dem PC soll nur WinCC flex laufen, sonst nichts. Die größe des projektierten Programms wird sehr klein sein! Wenn ich dich richtig verstanden habe, reicht also für meine kleine Aufgabe eine 5611, Treiber Software (z.b. Simatic Net) brauche ich nicht und die Kopplung geht dann auf die MPI Schnittstelle --> fertig ! richtig?
Wenn der Treiber für die 5611 bereits im Lieferumfang von WinCC flex enthalten ist. Habe diese Software nicht, kann es deshalb nicht sagen, gehe aber davon aus.

Ps. was ist oder heißt WinAC ???
WinAC ist die Soft-SPS von Siemens. Um auf E/As zuzugreifen ist eine Profibus-Karte notwendig, sinnvollerweise eine "intelligente".
 
Mal wieder ein genialer Titel....

hättest auch:

"mal ne Frage" oder

"Kennt jemand eine Antwort"

schreiben können.

Wie hat der Admin hier mal gepostet--->"Bei solchen Überschriften bekomme ich Ausschlag!"

ICH AUCH :twisted:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi andretus,

du kannst natürlich auch eine CP343-1 Lean nehmen und deine PC dann über Ethernet koppeln.
Die CP kostet 620 € Liste (6GK7343-1CX00-0XE0).
Damit brauchst du dich nicht mit MPI zu quälen 8) .

Ciao
Andy
 
Hast du schonmal nachgedacht eine S7-200 zu verbauen? :?:
Du schreibst, daß du nur ein kleines Projekt planst und das Budget im Rahmen bleiben soll. Da währe eine S7-200 auch Geldbeutel/Budget schonender :!:

Kopplung seriell/MPI/DP/IT stellt auch kein Problem dar, WinCC unterstützt die 200er auch!
Welche Datenmenge möchtest du denn zwischen PC und SPS übertragen?
 
Zurück
Oben