Hallo,
ich habe an einer anlage einen EMC31 RTX Controller mit CP5603 DP Master und im DP Segment 23 Slaves hängen... ein paar Et200S Stationen, Sinamics G120C Umrichter, Sirius 3RW44 Softstarter und ein TP177B 4" Panel.

Ich habe versucht über die FERNWARTUNG (Ethernet) ein neues Projekt auf das Panel zu übertragen...
Das Gerät fährt die Runtime runter, Startet den Transfer und die Daten 1von3 werden übertragen danach die Daten 2von3 und mitten bei der Übertragung kommt nun die Fehlermeldung (siehe Anhang)!!
Das Routing auf die Sinamics und 3RW44 funktioniert ohne Probleme!!

Kennt jemand dieses Problem???

lg
Jürgen
 

Anhänge

  • Probleme mit TP177B4.pdf
    452,4 KB · Aufrufe: 25
Ich hatte einen ähnlichen Fall, beim Runterladen über MPI
Auf dem Panel war MPI als Schnittstelle eingestellt.
Während des Firmwareupdates, wurde die Schnittstelle automatisch auf seriell umgestellt.
dann ging natürlich über MPI nix mehr.
Einzige Möglichkeit war ein serielles Kabel zu nutzen
 
die Schnittstelleneinstellungem am Panel bleiben gleich ! Ich kann nach Abbruch des Transfers erneut einen Transfer durchführen.... aber es kommt immer die selbe Meldung !
Vorort hängte Ich ja direkt am Panel mit den Ethernet Einstellungen, nur jetzt versuche Ich über die CPU von Ethernet auf DP mit S7Routing das Projekt runter zu schiessen... wie gesagt es fängt der Transfer ja normal an, aber bei irgend einer .dll beim 2 Datensatz hängt sich das ganze auf!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also der Transfer passiert über ein VPN Verbindung ("FERNWARTUNG") ? Es sollte gehen, obwohl ich nur kleinere updates über VPN gemacht hat, kein Firmware Update.

Probier Pack&Go. Du machst mit WinCC Flex ein Pack&Go Datei und sendest es nach den Anlage per email. Jemand kann dann vor-ort den Pack&Go Datei verwenden um den Projekt zu transferieren.
 
Also der Transfer passiert über ein VPN Verbindung ("FERNWARTUNG") ? Es sollte gehen, obwohl ich nur kleinere updates über VPN gemacht hat, kein Firmware Update.

Probier Pack&Go. Du machst mit WinCC Flex ein Pack&Go Datei und sendest es nach den Anlage per email. Jemand kann dann vor-ort den Pack&Go Datei verwenden um den Projekt zu transferieren.

Pack & Go hab ich noch nie verwendet ! Aber falls alle stricke reisssssssssen muss Ich woll auf diese funktion zurückgreifen!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja habe ich schon vor der Projektierung begutachtet! Ich habe ja andere Anlage laufen wo das S7 Routing auf die Panele funktioniert!
Soll man das so verstehen, du verwendest Routing um den TP177B zu erreichen ?

Etwa wie
PG <---(ethernet)---> S7 <---(DP)---> TP177B

Ah, schon geantwortet !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn kein Firmware Update nötig ist, dann ist Pack&Go das richtige Werkzeug.
Wenn ein Firmware Update gemacht werden muss, dann geht das nur mit Prosave, oder WinCC Flexible.

nein die OS version ist die Aktuelle ! Hab Sie ja von der WinccV11 Version (Auslieferungszustand) für das WinCCFlex2008 downgraden müssen!
 
Was für ein Zufall, ich hatte heute ein ähnliches Problem. Bei mir brach die Verbindung schon früher ab, übertragen wurde noch garnichts, aber wahrscheinlich wurde die alte Projektierung auf dem Bedienteil gelöscht? Ich kann das Bedienteil jetzt nur noch anpingen, beim Transferieren wird es nun aber nicht mehr erreicht. Ich werde es morgen vorort mal neu starten lassen.

PG -> Internet-> EWON (Fernwartungsmodul über D2) ->Ethernet (LAN) -> OP177B"
WinccFlexible 2008 SP2 HF3
 
Was für ein Zufall, ich hatte heute ein ähnliches Problem. Bei mir brach die Verbindung schon früher ab, übertragen wurde noch garnichts, aber wahrscheinlich wurde die alte Projektierung auf dem Bedienteil gelöscht? Ich kann das Bedienteil jetzt nur noch anpingen, beim Transferieren wird es nun aber nicht mehr erreicht. Ich werde es morgen vorort mal neu starten lassen.

PG -> Internet-> EWON (Fernwartungsmodul über D2) ->Ethernet (LAN) -> OP177B"
WinccFlexible 2008 SP2 HF3

Du bist über Ethernet/PN mit dem Panel verbunden oder ?

Welche Meldung bekommst du beim Transfer?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du bist über Ethernet/PN mit dem Panel verbunden oder ?..
Ja, bin ich.

..Welche Meldung bekommst du beim Transfer?
Beim Verbindungsabbruch bekam ich die selbe Meldung wie du. Jetzt kommt nur noch sinngemäß "Das Zielgerät konnte nicht erreicht werden. Überprüfen Sie die eingestellte Schnittstelle, Kabel usw.".
 
So Ich habe jetzt vom Support die Rückmeldung erhalten daß das S7-Routing mit dem WinAC-RTX 2010 schon funktioniert ABER das S7-Transfer ROUTING für die Panele nicht
Da die Datenpakete zu groß sind. Der Transfer beginnt das gespeicherte Projekt wird vom flash gelöscht, beim übertragen des Datensatzes 1 und im Datensatz 2 kommen die ersten größeren Pakete daher wo das Simatic NET7.1 /8.1/8.2 den Transfer nicht mehr zulääst!
 