Eingabebefehle z.B. über Tastatur oder Touchbedienung an MP277 sperren.

SeppHeinzelmann

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hier meine Frage/Problem.


Wie können die Eingabebefehle z.B. über Tastatur oder Touchbedienung abhängig von einer Variable an einem MP277 gesperrt bzw. ignoriert werden?

Suche dazu Scriptbefehle für WinCCflexible 2008 SP3.

Verwendete Komponenten:
-MP277 10“ (Stationspanel)
-Mobile Panel 277 10“ (inc. Zustimmtaste) (6AV6645-0BE02-0AX0)
-Anschlussbox für Mobile Panel 277 (6AV6671-5AE11-0AX0)

Funktion:
WinCC flexible ermöglicht mit der Option Sm@rtAccess den Zugriff vom Bediengerät(Mobile Panel 277 als Server konfiguriert) aus über Ethernet auf ein entferntes Bediengerät(MP277 als Client konfiguriert).
In meinem Fall kann das Mobile Panel an 15 verschiedenen Stationen über die Anschlussbox angeschlossen werden.
Das Mobile Panel(Client) greift remote über VNC auf das Stationspanel MP277(Server) zu.
Wenn die Remoteverbindung aufgebaut ist, wird die Bedienung bzw. Eingabe am MP277 (Server) automatisch gesperrt.
Jetzt kann der Instandhalter bei geöffneter Schutztür über die Zustimmtaste die Bewegungen der Anlage mit dem Mobile Panel bedienen.
Soweit alles in Ordnung.

Problem:
Nur was ist, wenn die Verbindung nicht aufgebaut ist und somit die Eingaben am MP277 nicht automatisch gesperrt sind?
Jetzt kann der Instandhalter bei geöffneter Schutztür die Zustimmtaste betätigen und eine weitere Person könnte am MP277 die Bewegungen bedienen.
Dies ist nicht zulässig.
!!! Im Mobile Panel ist nur ein Anmeldebild projektiert, nicht alle 15 Stationen !!!

Wie kann ich ermitteln, ob die Eingaben am MP277 gesperrt sind bzw. wie kann ich diese sperren?
Oder gibt es andere Lösungen dies zu realisieren?


Danke.
 
Hallo Sepp,

mein Vorschlag wird dir nicht gefallen. Das Stationspanel muß m.E. durch eine abschließbare Abdeckung gegen Bedienungen gesichert werden. Ob herkömmliche Sichtfenster als Schutz ausreichen, kann ich nicht beurteilen. Ich habe auch schon einmal ein Stahlblech mit Vorhängeschloß vor einem Panel gesehen.

Mich würde mal interessieren, was Siemens zu diesem Problem sagt.


Gruß, Onkel
 
Zurück