Variable in allen Datensätzen rücksetzen

CrazyCat

Level-1
Beiträge
683
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Folgendes Problem:

Ein Rezept mit mehreren Datensätzen, jeder Datensatz enthält einen Zählerstand, der Zählerstand soll in allen Datensätzen am 01.01. um 00:00:00 rückgesetzt werden, weitere Datensätze müssen hinzugefügt werden können.

Momentan übernimmt das Rücksetzen der Zählerstände die Steuerung. Allerding funktioniert dies nur für eine bereits bekannte Anzahl von Datensätzen. Wird ein Datensatz hinzugefügt wird dessen Zählerstand nicht zurückgesetzt.
Gibt es eine Möglichkeit den Aufgabenplaner so einzustellen das bei jedem Jahreswechsel die Zählerstände in allen Datensätzen eines Rezepts automatisch rückgesetzt werden?
 
hallo,

ich hatte das gleiche problem und habe es folgendermaßen gelöst.
einer funktion übergebe ich die datenbausteinnummer und den wert, den alle datensätze erhalten sollen.
in der funktion ermittele ich als erstes die datenbausteinlänge mit
L DBLG
dann schiebe ich den übergebenen wert auf die einzelnen datensätze in schleifendurchläufen.

bei übersendung deiner email-adresse kann ich dir die funktion zukommen lassen.

viele grüße aus berlin von
lutz
 