op177b mit CPU313c-2DP

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
habe hier o.g. Komponenten liegen und versuche verzweifelt, diese über die DP Schnittstelle zu verbinden. Das entsprechende Kabel wurde mit geliefert. Hat jemand eine Ahnung, wo es evt. eine brauchbare Anleitung gibt, aus der man weitere Infos entnehmen könnte. WinCC2005 ist natürlich genau so vorhanden, wie Step7 V5.3.
Freue mich auf eine Antwort...
 
-du musst an beiden enden der buskabels die endwiderstände (schalter am stecker) aktivieren
-am op kannst du per kleine schalter den bus-typ wählen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe an der CPU und am OP das mitgelieferte MPI Kabel eingesteckt. Alle Dip-Fix Schalter auf der Rückseite des OP sind auf "off", so wie für MPI angegeben.

Gibt es denn einen Tip, ob und wenn ja wie ich die MPi/DP Master oder -Slave Konfuguration an der CPU bzw. Panel einstellen muss??? Wie bekomme ich anschließend die beiden Geräte so "verbunden" das diese auch miteinander kommunizieren?!
 
OP Master

Hallo,
das OP benötigt denn Hacken "only Master on the Bus" oder so ähnlich und frage kannst du das Gerät sehen wenn du in " PG/PC Schnittstelle einstellen" schaust? Oder bekommst du garkeine Verbindung zum OP?
 
Im OP ist der Haken gesetzt. Die weiteren MPI Parameter im OP lauten:
Adress: 3 (>CPU hat MPI=2)
Time out: 1s
Tr. Rate: 187,5kbits/s
Highest Station: 126

Unter "Erreichbare Teilnehmer" in Step7 finde ich aber über MPI NUR die MPI=2 d.h. die CPU.
Netzeinstellungen der CPU:
Übertragung: 187 kbits/s
Profil: DP
DP Master
 
Im ersten Post wolltest du DP haben, später dann MPI. Was nu??

Erstelle für dein OP eine Projektierung wo du die Anbindung an die Steuerung einstellst. Dann übertrage diese Projektierung seriell auf das OP. Ab dann wird es auch über MPI/DP gehen.

smoe
 
Zurück
Oben