WinCC Benutzerberechtigung

SPSGreenhorn

Level-1
Beiträge
74
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
kurze Frage zu WinCC:
Beim einloggen in einen registrierpflichtigen Bereich eines HMI's kommt folgende Meldung:
"260001 Sie haben keine ausreichende Berechtigung"
Fragt WinCC in irgendeiner Form Benutzerberechtigungen des Betriebssystems ab? Oder sind in WinCC ausschließlich Benutzerberechtigungen die in WinCC vergeben sind von Relevanz.

Gruß,
das Greenhorn.
 
WinCC fragt recht streng die Benutzerberechtigungen des Betriebssystems ab. Ich die gewünschten Benutzer aus dem Betriebssystem auch in WinCC angelegt. Die Windows-Benutzer müssen weiterhin in die Gruppe "SIMATIC HMI" aufgenommen werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim einloggen in einen registrierpflichtigen Bereich eines HMI's kommt folgende Meldung:
"260001 Sie haben keine ausreichende Berechtigung"
Deine Meldungsnummer und das "HMI" deuten darauf hin, daß Du WinCC flexible meinst ...
In WinCC flexible sind die Berechtigungen im Runtime-Projekt festgelegt. Benutzerberechtigungen des Betriebssystems sind nicht relevant.

Harald
 
WinCC fragt recht streng die Benutzerberechtigungen des Betriebssystems ab. Ich die gewünschten Benutzer aus dem Betriebssystem auch in WinCC angelegt. Die Windows-Benutzer müssen weiterhin in die Gruppe "SIMATIC HMI" aufgenommen werden.

Oder su startest es als Dienst mit einem entsprechenden User.

Gruß
Dieter
 
Zurück
Oben