TIA-Portal HMI Systemdiagnosefenster Aktualisierungsprobleme

R.K.

Level-1
Beiträge
40
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen

Ich habe leider dass Problem mit TIA dass mir dass Systemdiagnosefenster auf dem HMI nicht aktualisiert wird und die Verbindung, obwohl laut
TIA-Programmierung alles i.O. ist (Bild im Anhang), als Fehlerhaft bzw nicht Vorhanden angezeigt wird.

Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen

MfG
R.K.
 

Anhänge

  • TIA.jpg
    TIA.jpg
    424,2 KB · Aufrufe: 61
Du hast der Diagnosepuffer von den S7 CPU im Bild.
Ist dein Problem das der KP1200 nicht Online mit der S7 CPU kommt ?
Oder ist dein Problem das du das HMI Program nicht auf dem Panel transferieren kann ?
 
Es ging mir bei dem Bild nicht um den Diagnosepuffer der CPU sonder eigentlich um die grünen Hacken dass das gesamte Projekt ja O.K. ist aber auf meinem HMI wenn ich das Diagnosefenster aufrufe keine grünen Hacken kommen!

d.h.
- HMI Program kann ich übertragen und ist O.K.
- S7 und KP1200 kommunizieren zwar laut TIA aber laut Diagnoseanzeige
auf dem Panel nicht
 
dass ist mein Fehler dass ich hier keine Verbindung angezeigt bekomme
 

Anhänge

  • Diagnose.jpg
    Diagnose.jpg
    607,6 KB · Aufrufe: 42
Zuletzt bearbeitet:
Kannst du denn mit dem Panel Variablen in der SPS bedienen oder geht gar nichts?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
es geht alles bis auf diese Diagnose!!Hab den Fehler gefunden die Aufrufe des Diagnose DBs wurde immer ans Ende des jeweiligen OBs geschrieben (automatisch) und es waren in den OBs BE,BEA drin und somit wurde der Diagnose DB nicht aufgerufen!!

Aber vielen Dank für Eure mühen!!

MfG
Ralf
 
Zurück
Oben