Meldearchiv im OP77B installieren

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das stimmt aber es gibt doch einen Umlaufpuffer von 255 Meldungen.
Wenn man bei einer Funktionstaste -Ereignisse -Systemfunktionen -Meldungen-Zeige Meldefenster, kann man ein Meldefenster öffnen , wenn man es eingerichtet hat (aber wie).
ich habe von vorgefertigten Seiten oder Bilder gehört (P_Message_screen).
 
Ich habe das TP77B noch nicht eingesetzt. Wenn Siemens aber doch selber sagt, dass es nicht geht... :confused:

Wenn das Panel Meldearchive unterstützt, kann man das Meldefenster auch so projektieren. Habe grade mal ein Dummy-Projekt gemacht. Da ist der Punkt "Meldearchiv" ausgegraut. Ich schließe mich Siemens an.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Meldefenster nimmt man üblicherweise um aktive und unquittierte Meldungen anzuzeigen. Es wird in der Vorlage eingefügt, damit es bei kommenden Meldungen in jedem Fenster "aufpoppen" kann. (es kann auch nur in der Vorlage eingefügt werden)

Um die Meldeereignisse im Meldepuffer anzuzeigen nimmt man die Meldeanzeige. Oder auch um aktive und/oder unquittierte Meldungen anzuzeigen. Die Meldeanzeige wird in irgendein normales Bild eingefügt. Man kann auch mehrere Meldeanzeigen in mehreren Bildern haben und unterschiedlich konfigurieren.

Meldearchiv gibt es nicht bei OP77B.

Harald
 
Zurück
Oben