flexible: Meldeanzeige internen Quittaster abfragen

leo

Level-2
Beiträge
524
Reaktionspunkte
130
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
hat schn mal jemand mit Meldegruppen gearbeitet? Der Kunde will eine Gruppenquittierung, KEINE Sammelquittierung. Meldegruppenquittierung lässt sich nur mit dem internen Taster realisieren. Die Quittierung der Meldeanzeige klappt ja auch, aber um die Störungen in der SPS nach Gruppen zu quittieren brauche ich die Info ob die Taste gedrückt wurde und welche Meldegruppe quittiert wurde, aber anscheinend gibt es keine Möglichkeit das auszulesen.

Für jede Info dankbar, Leo
 
Das Problem mit der Schaltfläche ist gelöst. Man kann einer externen Schaltfläche die Funktion der internen zuweisen. Allerdings komme ich immer noch nicht an die zu quittierende Meldegruppennummer.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo leo,

.. aber um die Störungen in der SPS nach Gruppen zu quittieren brauche ich die Info ob die Taste gedrückt wurde und welche Meldegruppe quittiert wurde ..
Meldegruppen-Quittierung habe ich noch nie genutzt. Ich wäre jedoch davon ausgegangen dass die entsprechenden Quittier-Bits zu jeder Meldung der Gruppe gesetzt werden, also so wie bei Einzelquittierungen. Ist das denn nicht so?


Gruß, Onkel
 
Hallo Onkel,
doch das ist schon so. Ist eine Meldung markiert und wird quittieret, werden bei allen Meldungen der selben Gruppe die "Quittierbits lesen" Bits gesetzt und erst bei erneutem Auftreten der Meldung wieder zurückgesetzt. Eigentlich könnte man mit "Quittierbit.lesen=low" plus "Global-Ack Taste" als Kriterium arbeiten, welche Störung in der SPS resettet wird. Das dumme ist nur, dass Meldungen die noch nie (nach dem Hochfahren des Panels) quittiert wurden auch low sind. Irgendwie halber Kram.
Gruß, Leo
 