[Siemens KTP600] Vorzeitiger ausfall der Geräte

rostiger Nagel

Forums-Knochenbrecher
Teammitglied
Beiträge
16.377
Reaktionspunkte
5.989
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
kann jemand etwas vorzeitigen Ausfall der Siemens Panels KTP600 berichten.
Wir hatten innerhalb von 1 Woche zwei Geräte die nur noch mit einen weißen
Bildschirm starten. Die Geräte in ca. 1/2 Jahr alt.

Gruß RN
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe es erfolgreich ins Leben zurückgeholt. KTP 400 Basic color mit Tia v12

Fehler: Panel bleibt im Bootloader stecken und ruft nicht das Menü auf

1. Prosave starten
2. Mac Adresse einstellen
3. Über OS Update das Betriebssystem aktualisieren
4. Panel neustarten

Tschö dentech
 
so noch einmal zu meinen Problem...
Kollege hatte die Panels ja eingeschickt, da uns der Siemens Bug nicht bekannt war.
Natürlich haben wir ein neues bekommen ohne Rückmeldung, was hätte sein können,
einfach nur 'drag and drop'.
Das ist natürlich sehr Hilfreich, wenn man den Fehler nicht kennt, kann man bis in alle
Ewigkeit die Panels tauschen.

Mein Kollege hat das Panel hochgerüstet, weil wir ja jetzt den Fehler dank des Forums
kennen, anschließend möchte er die Projektierung draufspielen, bekommt aber keine
Verbindung zum Panel. Er schaltet das Panel aus und wieder ein, und dann bleibt das
Panel im Bootloader hängen, das ding macht keinen muks mehr.
 
Nimm das Ding mit zur Messe und hau es denen da um die Ohren ......... wenn du willst helfe ich Dir dabei ........

Man könnt ja gegenüber von Siemens einen Stand eröffnen "Reparatur von zu früh gestorbener Siemens-Industriehardware"!
Dann ab und zu einen netten Flash-Mob organisieren und den Stand richtig dicht umlagern, das macht sicher Eindruck. :ROFLMAO:
 
Zurück
Oben