Hallo zusammen,

Bisher habe ich müssen für PCS7 noch keine relevanten Bausteine erstellen die in WinCC nacher dargestellt werden müssen.
Jedoch hat dies leider nicht lange auf sich warten lassen. Folgendes Problem

Ein kleiner Baustein der mir in Abhängigkeit von mehreren Faktoren verschiedene Werte liefern soll ( 4 Anzeigen nacher in WinCC manuell"einbauen") Ich will nur das WinCC die Variablen anlegt und diese mit abändert wenn PCS7 meint die Instanz DBS ändern zu müssen. Es müssen keine Bilder in WinCC selber erzeugt werde.

Der Baustein selber funktioniert und wurde mit einem änderungs Laden an das AS übertragen.
Die Bausteinatribute S7_m_C = true unter objekteigenschaften im Baustein selber sind auch getätigt. Eine gleichnamige Structur habe ich jetzt auch angelegt aber er legt mir einfach keine Variablen in WinCC an wenn ich das Projekt Übersetze.

Was ich jetzt gesehen habe ist, dass ich im CFC beim Doppelklick auf den Baustein nicht "Bedien und Beobachten" auswählen kann.

Kann mir jemand weiter helfen?
 
Die Bausteinatribute S7_m_C = true unter objekteigenschaften im Baustein selber sind auch getätigt.

das muss nen kleines "c" sein S7_m_c = 'true'

weiterhin müssen alle Variablen welche auch in WinCC auftauchen sollen auch das Attribut S7_m_c = 'true' haben

Das macht sich alles gut, wenn Du den Baustein in SCL geschrieben hättest

Eine gleichnamige Structur habe ich jetzt auch angelegt aber er legt mir einfach keine Variablen in WinCC an wenn ich das Projekt Übersetze.

Wo hast Du die Structur angelegt? In WinCC? Das musst Du nicht.

Was ich jetzt gesehen habe ist, dass ich im CFC beim Doppelklick auf den Baustein nicht "Bedien und Beobachten" auswählen kann.

evtl. musst Du den Baustein nochmal in CFC neu reinziehen, aus dem Bausteinordner, wo Du die Änderungen mit dem Attribut gemacht hast.

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vermutlich weil die Variablen im FB (also die Instanz) nicht auf S7_m_c = true sind.
Du musst im FB auf die Variable klicken, rechte Maustaste -> Objekteigenschaften, dann Reiter "Attribute".
 
Zurück