Hallo zusammen

Hat jemand Ahnung wie im TP177B der Meldepuffer "gepuffert" wird.
Hat das Ding eine Batterie?

Wir haben Probleme bei einem Kunden, wo der Puffer
in unregelmässigen Abständen "Leer" ist.

Die Funktion "Lösche Meldepuffer" ist nicht projektiert
also schliesse ich absichtliches löschen durch "Nachtschicht Spezialisten" aus

Vielen Dank schon mal im Voraus
 
soweit ich weiß wird der gar nicht gepuffert. d.h. spannungslos = meldespeicher leer
was setzt ihr auch die billigen dinger ohne archivfunktion ein :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Rätsel ist gelöst und ich will euch die
Antwort nicht vorenthalten.

In den Meldepuffer wird IMMER jede Art von
Meldung und WARNUNG geschrieben.

Geschrieben wird alles, Angezeigt wird nur das wo das Häckchen gesetzt ist.

Wenn nun eine Warnung wie eine Betriebsmeldung genutzt wird, die laufend kommt
(z. B. "Schutztür schließen und Starttaste drücken)
dann machen diese Warnungen den Puffer voll.

Wenn zwischendurch keine STÖRUNGEN auftreten, ist der Puffer
irgendwann nur noch voll nur mit Warnungen.

Wenn aber bei Eigenschaften das Häckchen bei Warnungen nicht gesetzt ist
(weil man sich ja nicht den gazen Puffer zu müllen will), dann bekommt man
eben gar nichts angezeigt.
TOLL:ROFLMAO:
 