KTP400 Basic color PN zeigt nur Bootloader

berni91

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum, ich bin Neuling was die Steuerungen und Panels von Siemens betrifft und habe folgendes Problem: Bei einer misslungenen Aktualisierung ist das Betriebssystem verloren gegangen, das Panel zeigt nur noch den Bootloader an. Weiss jemand, wie ich das Betriebssystem wieder aufspielen kann - ich habe es mit ProSave bereits erfolglos versucht. Das Panel ist ein KTP400 Basic Color PN. Vielen Dank
 
Hi Frank, ich schaffe es nicht, eine Verbindung mit ProSave herzustellen. Ich glaube, es liegt daran, dass das Panel nach dem Einschalten keine IP-Adresse hat.
 
Deswegen musst du das ganze ja a) mit einem Crosskabel, und b) über die MAC-Adresse machen.
 
Vielen Dank für die Hinweise, ich habe es hinbekommen. Der entscheidende Schritt war das Dialogfeld PG/PC-Schnittstelle einstellen in der Systemsteuerung. Dieses lässt sich unter Windows 7 einblenden, indem man auf Ansicht->Große Symbole klickt (in der Standard-Kategorieansicht ist es nicht sichtbar). Nochmal besten Dank, Ralph
 