Problem mit Tab-Reihenfolge bei WinCC Flexible

BLKMOV

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, habe folgendes Problem...

Wenn auf dem Panel ein bestimmtes Bild aufgerufen wird, erscheint die System-Meldung 70032 (Anwahl von Objekt mit Nummer in der Tab-Reihenfolge 1 nicht möglich).

Ich habe im WinCC Flexible Projekt keine Tab-Reihenfolge festgelegt. Wenn ich in WinCC Flexible das Bild geöffnet habe und den Menübefehl Ansicht > Tab-Reihenfolge anklicke werden keine Tab-Reihenfolge-Nummern angezeigt. Kann mir jemand einen Tipp geben?

Weitere Infos...
- WinCC Flexible 2008 SP3 HF3
- TRANSLINE HMI Lite Vorlage von Siemens
- Multi Panel 277

Vielen Dank...
BLKMOV
 
Tab Reihenfolge ist, wie Objekte im Bild mit der TAB Taste angeklickt werden können.
Die Tabreihenfolge kannst du ändern in dem du die Objekte in der gewünschten
Reihenfolge anklickst.

Auf die schnelle sagt mir ein Fehlermeldung nichts, könnte es sein das du bei deiner
Funktion Bildanwahl, neben den eigentlichen Bild eine Objekt Nr eingetragen hast
die im Bild nicht vorhanden ist?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei der Bildanwahl habe ich keine Objekt-Nr. vorgegeben. Es ist überhaupt nicht möglich Objekte anzuklicken um eine Tab-Reihenfolge festzulegen oder zu ändern. Ich werde die betreffenden Bilder nochmal neu machen und hoffen, dass das Problem nicht wieder auftrifft...
 
Jetzt hatte ich das selbe Problem.
Die Lösung war bzw ist sehr einfach:
Du hast vermutlich bei deinem Bildaufruf eine Objektnummer <>0 stehen gehabt.
Wenn dieses Objekt nicht vorhanden ist, dann kommt es zu diesem Fehler.
Wenn du ein Bild in dein Projekt kopierst werden meist auch die Objektnummern geändert, daher hatte ich dieses Problemchen ;-)


bike
 
Hallo zusammen!

ich habe die selben Probleme wie oben schon beschrieben. Bekomme immer die Fehlermeldung 70032 (Anwahl von Objekt mit Nummer in der Tab-Reihenfolge 1 nicht möglich). Ich habe die TAB-Reihenfolge komplett aus dem Bild herausgenommen. Danach hab ich alle Objektnummern auf 0 gesetzt, allerdings kommt die Fehlermeldung weiterhin.

Kann mir hier jemand weiterhelfen?

Vielen Dank!

Gruß Slot23
 
Über den Reiter TAB-Reihenfolge wird ja die Reihenfolge dargestellt, welche die TABs haben. Hier habe ich einfach einmal alle abgewählt. Das meinte ich mit TAB-Reihenfolge entfernen. Leider kommt diese Fehlermeldung sowohl mit der Reihenfolge als auch ohne. Ich habe eigentlich nur eine Taste belegt, mit der ich per Tastendruck den Befehl Aktiviere Bild mit Nummer aufrufe. Als Bildnummer habe ich eine Variable vergeben und als Objektnummer die 0. Hier heißt es ja: Wenn Sie NUll angeben: Ist der Fokus beim Aufruf der Systemfunktion im Permanentfenster , behält das Permanentfenster den Fokus. Komimscherweise funktioniert das ganze unter ProTool, unter WinCCflexible 2008 kommt aber die Fehlermeldung.
 
Zurück
Oben