WinCC Pack & Go

All4one

Level-2
Beiträge
29
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
wer hat Erfahrungen mit der Pack&Go bei WinCC?
Also ich habe ein PC ohne Siemens Software beim Kunden vor Ort. Der muss aber das Projekt auf ein MP177b übertragen(WinCC2008SP3).Z.Zt. ist das Panel über MPI an die S7 Steuerung verbunden.
Da keine MPI/DP Schnittstelle vorhanden ist,besteht doch die Möglichkeit,per USB das Projekt übertragen zu können,oder nicht?

Kann ich ganz trivial das Projekt mit einem USB-Master-Master Kabel auf das Panel übertragen?
Muss ich vorher den Übertragungsmodus am Panel auch ändern? Oder erkennt die Runtime automatisch,wenn ich ein Projekt mit Pack&Go über USB übertragen möchte?
 
Also ich habe ein PC ohne Siemens Software beim Kunden vor Ort.
Hallo,

ohne eine Siemens Software (WinCCflex / ProSafe) von Siemens wirds wohl eher schwierig werden.

Muss ich vorher den Übertragungsmodus am Panel auch ändern?

Ja musst du.
Das Panel muss im Tranfer-Modus sein.

Hier findest du vielleicht was du suchst:
http://www.automation.siemens.com/m...12224875019&GuiLanguage=de&cssearchengine=NEW

Gruß
DerMatze
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Pack&Go ist genau dafür gemeint wenn vorort keine WinCC Flexible ist. Es funktioniert.

Aber warum verwendest du nicht den Ethernet Schnittstelle !!
Mit den USB Schnittstelle bekommst du nur Ärger.

Deine End-Kunde muss nur den Ethernet Schnittstelle auf den MP177B konfigurieren, weil jetzt ist es vermutlicht gar nicht mit IP und Subnet ausgestattet.
Dann muss er sein eigene PC mit 'erriechbare' IP und Subnet ausstatten, und dann mit den MP177B verbinden.

edit: Transfer-Modus ist kein Zwang, wenn der verwendete Schnittstelle auf 'Remote Control' eingestellt ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem zunächst ist, dass das alte MP177b kein Profinet Schnittstelle besitzt. Also kann ich nur über Transfer Settings den USB Modus einstellen und über ein USB-Master-Master Kabel das Pack&Go ZIP Archiv übertragen.
Wenn mein Admin mir ein solches Kabel organisiert hat, werde ich berichten.
Gruß Rolle
 
MP177 hat MPI/DP und PN (Ethernet) Schnittstellen.
OP/TP177B Color hat MPI/DP und PN (Ethernet) Schnittstellen.
OP/TP177B Mono hat eine MPI/DP Schnittstelle.
Ein Mobile Panel 177 PN hat eine PN Schnittstelle.
Ein Mobile Panel 177 DP hat eine MPI/DP Schnittstelle.
Ein Mobile Panel 170 hat eine MPI/DP Schnittstelle.

Genau welche Panel hast du ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt habe ich das USB Kabel zur Hand,das Siemens freigegeben hat(Belkin F5U258ea), und es funktioniert nicht.
Transfermodus am Panel auf USB gestellt,
Panel im Transfermodus gesetzt,
und keine Verbindung!

Ideen?
 
Zurück
Oben