Hallo erstmal,

habe ein kleines Problem mit der linearen Skalierung in WinCC. Ich hab eine in Step7 integrierte WinCC-OS und die Variablenanbindung in dieser OS realisiere ich mit dem S7-Symboleditor. Möchte ich nun die lineare Skalierung dieser Variablen in WinCC einstellen so geht dieses nicht, weil die OK-Schaltfläche zur Bestätigung ausgegraut ist. Lege ich eine Variable in WinCC händisch an ist die lineare Skalierung wie gewohnt nutzbar.

Hat jemand eine Erklärung dafür???

verwendete Software:
WinCC V7.0 SP3
Step7 v5.5 SP3
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn die Variablen durch AS/OS-Übersetzen angelegt werden, macht es auch keinen Sinn, in WinCC im Variablenhaushalt rumzuändern. Beim nächsten AS/OS-Übersetzen wären die Änderungen auch wieder weg.

Evtl. liegt's auch an Strukturtypen, die evtl. verwendet werden.

Gruß.
 
Der Siemens Support hat mir eben mitgeteilt das die lineare Skalierung bei diesen Variablen nicht möglich ist. Also Variablen händisch anlegen oder in der SPS skalieren.
 