WinCC Advanced V12 Schalter mit Grafik

Nordischerjung

Level-2
Beiträge
835
Reaktionspunkte
115
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich arbeite zur Zeit mit dem TIA V12 Update3 mit WinCC Advanced. Dort habe ich ein TP1200 Comfort.
Nun will ich auf einer Seite aus dem Werkzeugbereich einen Schalter nehmen, stelle den auf Schalter mit Grafik oder Text und dann funktioniert er nicht mehr.
Er funktioniert nur wenn ich den Standardschalter von Siemens nehme.
Schalter.png
Dann habe ich andere Panels ausprobiert. Die einzigen Panels, bei denen es funktioniert, sind Basic Panels!!! Warum????
Aber laut Hilfe steht dort in einem Grauen Feld:
Hinweis Basic Panels
Der Typ "Schalter" steht bei Basic Panels nicht zur Verfügung.
Hinweis.jpg

Ich finde es sehr merkwürdig und nervend!!! Hat jemand eine Erklärung dazu?
 
Moin,

ich arbeite zur Zeit mit dem TIA V12 Update3 mit WinCC Advanced.

Ich finde es sehr merkwürdig und nervend!!! Hat jemand eine Erklärung dazu?

Arbeitest du schon mit TIA 12??? Naja!:ROFLMAO:
Bei mir funktioniert das. Hab aber noch V11. Hast Du denn eine Variable vergeben? Was funktioniert nicht?
Lösch mal den Ordner "IM" im Projektverzeichnis (vorher sichern).
Gruß
Sailor
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Arbeitest du schon mit TIA 12???

Ja leider.

Ich hab auch schon gefunden warum es nicht geht, bzw wie es funktioniert.
Man muss an den Schalter eine Interne Variable anlegen, oder eine von der SPS, mit dieser dann auch noch
Verbunden sein und diese Variable muss in der SPS vorhanden sein. ZB muss der DB geladen sein.
Also nichts mit schnell mal die Grafik vom Schalter testen :sc6:
Aber warum das dann mit dem einfachen von Siemens ohne Variable funktioniert, keine Ahnung.
Ach ja, bei den Basic Panels funktioniert es auch ohne Variable, warum weiß wohl nur Siemens.
Mal wieder ein halber Tag für den A.....
 
Zurück