WinCC flexible String anzeigen

Wolfhunter

Level-1
Beiträge
52
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mahlzeit zusammen,

ich habe ein Problem bei der Darstellung von String Variablen.

Ich möchte einfach eine String Variable mit 4 Zeichen in einem Textfeld ausgeben.
Die Variable steht in einem DB und lässt sich auch in WinCC auswählen. Als Ausgabeart habe ich Zeichen eingestellt.

Doch wenn ich das Programm dann auf mein TP und meine SPS lade wird mir ein leeres Feld angezeigt.
Andere Variablen aus dem selben DB werde angezeigt.(REAL, Integer)

Muss ich noch irgendwo ein Häckchen setzen?

Gruß
Dennis
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
schau mal in die ersten beiden bytes des strings. da muss im ersten byte 4 stehn und im zweiten die anzahl der zeichen. wenn im zweiten byte ien null steht, zeigt flex nichts an.
 
Also vielen Dank!!

Das mit den 4 Byte großen String hat funktioniert.
Ich habe allerdings noch einen String mit 20 Byte, wie mache ich das denn da?
Ich kann ja keine 20 eingeben.

Gruß
Dennis
 
Okay, ich hatte das jetzt erstmal über die Variablentabelle versucht:)
Dann werde ich das Montag auf deinem weg probieren
 
Zurück