-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Bei der Inbetriebnahme eines WinCC Projektes, bin ich auf Verbindungsprobleme gestoßen, die ich leider nicht beheben konnte....
Nach der Migration eines WinCC Projektes von WinCC V5.0 über V6.2 auf V7.0, und der miteinhergehenden Verbindungsänderung von MPI auf TCP/IP habe ich nun das Problem, dass sich die Verbindung zur SPS ständig auf-/ bzw. abbaut. (Wie Sie den angehängten Log-Files entnehmen können.) Ich bin dabei in 'SIMATIC_S7_PROTOCOL_SUITE_01.LOG' auf den Fehler: '0xFFDF 410E' gestoßen, und in habe dabei im Internet folgende Ursachen gefunden:
410E - Connection has been aborted
- PLC or CP has been turned off or reset
- PLC not connected to bus or bus system error
- Maximum number of permissible connections in ths PLC exceeded
Wüsste vielleicht noch jemand andere Ursachen für ein solches Problem? Bzw. hatte dieses Problem selbst schon einmal?
Danke im Voraus,
Jenny
Bei der Inbetriebnahme eines WinCC Projektes, bin ich auf Verbindungsprobleme gestoßen, die ich leider nicht beheben konnte....
Nach der Migration eines WinCC Projektes von WinCC V5.0 über V6.2 auf V7.0, und der miteinhergehenden Verbindungsänderung von MPI auf TCP/IP habe ich nun das Problem, dass sich die Verbindung zur SPS ständig auf-/ bzw. abbaut. (Wie Sie den angehängten Log-Files entnehmen können.) Ich bin dabei in 'SIMATIC_S7_PROTOCOL_SUITE_01.LOG' auf den Fehler: '0xFFDF 410E' gestoßen, und in habe dabei im Internet folgende Ursachen gefunden:
410E - Connection has been aborted
- PLC or CP has been turned off or reset
- PLC not connected to bus or bus system error
- Maximum number of permissible connections in ths PLC exceeded
Wüsste vielleicht noch jemand andere Ursachen für ein solches Problem? Bzw. hatte dieses Problem selbst schon einmal?
Danke im Voraus,
Jenny