-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe ein Problem mit eines Alarmhandlings mit Flex2008. Mein Kunde möchte ein gesamtsystem mit mehr als 5000 Alarmmeldungen mit einem MP abdecken. WinCC Flex ist aber auf 2000 Meldungen beschränkt. Mit Alarm S Meldungen ginge dieses wenn mann die Bausteine mit alt neu Vergleich nur einen Zyklus lang aufruft. Wenn aber mehr als 1000 Fehlermeldungen gleichzeitig kommen (Stromausfall des Lastteiles) würde die Zykluszeit zusammenbrechen.
Gibt es eine Möglichkeit mit Meldenummern die Meldungen über einen DB direkt an das HMI zu senden?
Ich habe ein Problem mit eines Alarmhandlings mit Flex2008. Mein Kunde möchte ein gesamtsystem mit mehr als 5000 Alarmmeldungen mit einem MP abdecken. WinCC Flex ist aber auf 2000 Meldungen beschränkt. Mit Alarm S Meldungen ginge dieses wenn mann die Bausteine mit alt neu Vergleich nur einen Zyklus lang aufruft. Wenn aber mehr als 1000 Fehlermeldungen gleichzeitig kommen (Stromausfall des Lastteiles) würde die Zykluszeit zusammenbrechen.
Gibt es eine Möglichkeit mit Meldenummern die Meldungen über einen DB direkt an das HMI zu senden?