Hallo,

ich bin grad auf der Suche auf eine Antwort bzgl. folgender Frage:

Wir haben hier ein MP177 DP, für welches wir auch entsprechend die Projektfiles haben. Wenn man auf dem Panel ins System möchte, kommt da die Passwortabfrage. Standartpasswort bei den Panels ist ja 100. Aber nicht hier. Irgendwer hat dies mal geändert. Wo kann ich das Passwort auslesen bzw. das komplette Panel Passwortfrei machen?

Da ich allein an der Anlage arbeite brauch ich ja keine Passwörter oder ähnliches. Zumindest wäre es schön, das Passwort zu haben bzw neu zu vergeben.

Im Projekt in der Benutzerverwaltung ist nichts hinterlegt, was mir einen Aufschluss vermitteln würde. Vieleicht habt Ihr ja einen Rat.

Mfg Matthias
 
Wenn es ein Passwort gibt, dann gibt es auch mindestens einen Benutzer. Bei diesem Ist ein Passwort hinterlegt (Sternchen). Das aktuelle kann man leider nicht ansehen, du mußt ein neues vergeben und dann das Projekt in das Panel überspielen. Beim Transfer den Haken, bei "Bediener und Passwörter übertragen" nicht vergessen! Für angelegte Benutzer kann man das auch am Panel machen, so der Programmierer der HMI dafür ein Bild vorgesehen hat, für den Hauptbenutzer (Administrator) geht das (glaube ich so zu erinnern) aber nur über WinCCFlexible.
 
Wie Ralle sagt.

Dazu, sehr wichtig wenn WinCC Flexible und nicht Protool:
Unter Runtime USer Administration ... Runtime Security Settings, Invalid Login attempts von 3 auf 0 umstellen ! Mit 0 wird der Benutzer nicht gesperrt.
 
Hab grad mal bei Winccflex nachgeschaut. die ganze Kennwortalterung ist deaktiviert. Und der angesprochene Wert steht ebenfalls auf 0.

Ich denke mal, die Übertragung mit überschreiben der Benutzerverwaltung dürfte es lösen. Ich werde es sehen und dazu dann hier kurz feedback geben.

Jetzt ist aber erstma Wochenende...

Prost.

Mfg Matthias
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn man auf dem Panel ins System möchte, kommt da die Passwortabfrage.
Meinst Du vielleicht "ins Control Panel gehen" (z.B. aus dem Loader)?
Falls dafür ein Passwort verlangt wird - dieses PW hat NICHTS mit den Benutzerpasswörtern der WinCCflexible-Runtime zu tun. Es wird im Control Panel festgelegt und aktiviert/deaktiviert. Weiß man das PW nicht, dann kann man es nur per "Zurücksetzen auf Werkseinstellungen" aufheben - siehe Betriebsanleitung zum MP177. Man könnte natürlich auch denjenigen fragen, der das PW mal eingerichtet hat.

Wann genau kommt also Deine Passwortabfrage? Wird in dem Passwortdialog nach einem Benutzername gefragt oder nur nach einem Passwort?

Harald
 
Zurück
Oben