Bild automatisch aufpoppem

Servernexus

Level-1
Beiträge
260
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus, ich stehe total auf dem Schlauch.
Ich möchte wenn ich meinen Schlüsselschalter in Stellung Automatik bringe ein Fenster öffnen lassen. Eine Variable hierfür habe ich projektiert. Aber wie bekomme ich das nun hin wenn diese Variable 1 ist, mein Fenster automatisch zu öffnen? WINCC Flexible TP177B
Danke
 
Hallo

Mit einen Steuerungsauftrag kann man verschiedene Funktionen am OP von der Steuerung aus beeinflussen.

ich würde, wenn meine aktuelle Bildnummer ungleich der gewünschten Bildnummer ist, einen Steuerungsauftrag (51) zum OP schicken

Die Schnittstelle Steuerungsauftrag und Bildnummer wird über Kommunikation/Verbindungen in WinCCflex eingetragen

mfG
Andreas_fuc
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Den Aufruf eines Bildes könnte man so machen:

UN DB113.DBX 216.5
SPB M02F

L 0 //Auftrag vorhanden
L DB113.DBW 40
<>I
SPB M02F

L 51 //Auftragsnummer fuer die Anforderung, damit
T DB113.DBW 40 //das OP automatisch die Uhrzeit und das
NOP 0 //Datum in DB51 schreibt

L 1 // Bild-Nr.
T DB113.DBW 42
L 0
T DB113.DBW 44
T DB113.DBW 46

U DB113.DBX 216.5
R DB113.DBX 216.5

M02F: NOP 0




Bitte denke daran, dass die Bereiche nicht nur aus einem MW bestehen (siehe in der Hilfe für die entsprechenden Bereichszeiger nach)


mfG
Andreas
 
Steuerungsauftrag ist viel zu kompliziert (und benötigt je Panel einen eigenen Bereichszeiger, falls mehr als 1 Panel/HMI angeschlossen ist).

Man kann auch irgendeine Variable "zyklisch fortlaufend" überwachen und "Bei Änderung" zu einem Bild wechseln.
Man kann auch einfach in eine INT-Variable eine Bildnummer schreiben und "Bei Änderung" dieser Variable mit "ÖffneBildMitNummer" (oder so ähnlich) zu dem Bild wechseln, dessen Nummer in der Variable steht (wenn ein Bild mit dieser Nummer existiert ;)).
Projektiere den Bildwechsel einfach an eine "zyklisch fortlaufend" erfasste Variable: Ereignis "Wertänderung" --> AktiviereBild
(oder auch AktiviereBildMitNummer, Ereignis "Obergrenze überschritten" geht auch)

Übrigens wird genau diese Frage nach dem gesteuerten Bildwechsel gefühlt 20 mal pro Jahr gestellt und wurde hier im Forum schon ..zig mal erschöpfend beantwortet. Und auch diskutiert. Und übrigens halte ich absolut nichts von den meisten automatischen Bildwechseln. Ein HMI ist kein Smartphone mit dem jeder Depp bedienungsarm zurechtkommen soll ... ;)

Harald
 
Zurück
Oben