Power Tags

Die exakte Beschreibung findest du in der Beschreibung deiner Visualisierung,
grundsätzlich bei den meisten mir bekannten jede extern angebundene Variable einer Visu.

Dabei ist es vollkommen egal, welcher Datentyp sich dahinter verbirgt.
Ein BOOL oder eine Rohdatenvariable (ARRAY of WORD) ist beides 1 Tag.

Mfg
Manuel
 
Jo, und da es immer mal wieder zu Verwirrung führt:

Bei Siemens WinCC ist ein PowerTag (PTg) eine externe Variable, also wie MSB schon schreibt ein aus der SPS gelesener Wert.

bei Siemens PCS7 gibt es die Prozessobjekte (PO), diese beinhalten je nach Rechnung 60/100 Variablen, dort wird als nach Bausteinen abgerechnet. Ein SPS Baustein welcher bedien/beobachtbar ist und alarmfähig ist, verbraucht ein PO. Wobei es dort dann aber jeweils ein AS-PO und ein OS-PO sind.

Wie das jetzt bei WinCCflex bzw. TIA-Portal bzw. TIA-Portal-WinCC-Prof gezählt wird weiss ich nicht, kann ja evtl. noch einmal jemand ergänzen.

Gruß.
 