Hallo Leute

Mich bringt mal wieder eine 1200er zum verzweifeln, besser gesagt, dieses mal ein KTP 600 - Panel

Ich möchte gerne das Einstellungsmenü, welches ich mit einer normalen Schaltfläche aufrufe, mit einem PW schützen, hab die Benutzerrechte angelegt, dazugehöriges PW und auch den Schalter für den Aufruf meines Einstellungsmenüs die Sicherheit angewählt.

Merkwürdigerweise funktioniert es bei bei der SIM wunderbar

aber wenn ich am Panel Benutzer und PW eintippe, kommt immer, falsches PW???

PW.JPG
 
Merkwürdigerweise funktioniert es bei bei der SIM wunderbar

aber wenn ich am Panel Benutzer und PW eintippe, kommt immer, falsches PW???

Anhang anzeigen 21825
Erfahrungsgemäß würde ich jetzt einfach mal behaupten, das du Groß/Kleinschreibung bei der Eingabe des Passwortes auf dem Panel nicht entsprechend berücksichtigst.

Vermutlich hast du Kleinbuchstaben projektiert, gibst aber mit der Bildschirmtastatur Großbuchstaben ein.
 
So erst mal ein riesen Danke an euch beiden, fürs schnelle Antworten!!!!!!!!!!!!!!!

also das mit Groß und Kleinbuchstaben wars nicht aber PN/DP, du bist meine Rettung!!!!!

Bei WinCC gabs da ja immer extra was zum anhaken,...tja und beim TIA muss man eben, bei alles überschreiben, ein Häkchen setzen :razz:
Fast etwas peinlich, aber TIA ist mir doch noch etwas fremd, aber der Kunde ist König ;)

Vielen Dank
und eine gute Nacht
 