Hallo Forum,
hat von euch jemand schonmal eine Modbus/TCP-Verbindung mit WinCC aufgebaut?
Ziel ist es, Int-Werte aus dem Recorder zu lesen und in WinCC weiterzuverarbeiten - spräche erstmal für Server = Recorder, Client = WinCC, oder ? Hab also den Recorder als Server konfiguriert: addressierbar unter seiner IP
Im Variablenhaushalt habe ich den Treiber hinzugefügt und in den Verbindungsparametern die IP des Ziels (Digitalrecorder) eingegeben. Danach kam das grüne Häkchen (=Verbindung OK) bzw. im WinCC-Explorer > Tools > Status of Driver Connections > DX1006 > OK
Bestimmt liegt es an der Parametrierung, nur leider weiß ich nicht woran ich schrauben muss..
hat von euch jemand schonmal eine Modbus/TCP-Verbindung mit WinCC aufgebaut?
Ziel ist es, Int-Werte aus dem Recorder zu lesen und in WinCC weiterzuverarbeiten - spräche erstmal für Server = Recorder, Client = WinCC, oder ? Hab also den Recorder als Server konfiguriert: addressierbar unter seiner IP
Im Variablenhaushalt habe ich den Treiber hinzugefügt und in den Verbindungsparametern die IP des Ziels (Digitalrecorder) eingegeben. Danach kam das grüne Häkchen (=Verbindung OK) bzw. im WinCC-Explorer > Tools > Status of Driver Connections > DX1006 > OK
- CPU-Type: 984 oder Compact, Quantum, Momentum oder Premium, Micro --> keine Ahnung ??
- IP vom Server
- Der Port ist standardmäßig auf 502, müsste passen.
- Adresse des remote Client --> keine Ahnung ?
- Als Variablen Adresse habe ich 40001 (Registeradresse) eingegeben, was vom Variablenhaushalt in 65x0.0 übersetzt wurde ??
Bestimmt liegt es an der Parametrierung, nur leider weiß ich nicht woran ich schrauben muss..