Achso, die Mischung von WinCC und PCS7 hatte ich nicht herausgelesen...
Also theoretisch geht das sicherlich, aber nur mit Gebastel... Die komplette PCS7-Funktionalität wirst Du aber nur schwer auf dem WinCC-Client abbilden können, da ja bestimmte Dinge von PCS7 nicht auf dem WinCC-Client installiert sind... Was genau alles nicht geht kann man nur vermuten, da ich Eure Konfiguration nicht kenne...
z.B. alle Bilder welche in PCS7 mit @ beginnen, musst Du händisch auf den WinCC-Client kopieren... und Scripte fehlen sicherlich auch...
Nutzt das WinCC-System Basic Process Control? Dann könnten sicherlich Konflikte mit unterschiedlichen Versionen von Systembildern/Scripten entstehen. Vermutlich müsstet Ihr auf dem PCS7 System separate Bilder für die WinCC-Clients erstellen...
basiert das WinCC und PCS7 wenigsten auf den gleichen WinCC-Versionen?
Und das händische HinundHerkopieren der Serverpackages ist auch alles andere als komfortabel...
Also wie gesagt, alles Gebastel... ich sehe da mehr Probleme als Lösungen und würde daher davon abraten.
Freigegeben von Siemens ist die Aktion sicherlich NICHT. Von daher gibt's dann auch keinen Support mehr.
Gruß.