Bei meiner Visu Erstellung stosse ich jetzt auf das Problem, dass bei einem Kommunikationsfehler ( zB Stecker gezogen ) die letzten Werte eingefroren werden und nicht wi zB bei Siemens mit dem Lattenzaun oä. erkennbar gemacht wird
dass da ein Problem besteht. Das kleine rote Lämpchen das unten rechts blinkt akzeptiere ich da eigentlich nicht.
Gibts da eine andere Möglichkeit dass zumindest die Variablenwerte alle auf 0 gesetzt werden oder so ??
Suche jetzt schon eine ganze weile rum finde aber nix. Sowas natürlich immer am Wochenende wenn es keine Hotline gibt. :)

peter(R)
 
Ich mache in solchen fällen immer in der Titelzeile des Projektes ein Lauflicht. Das fällt dem Benutzer dann bei Problemen auf. Das Lauflicht bleibt dann stehen. Bei Movicon habe ich noch nichts gesehen, was du benötigst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ rastus
nur für den Fall, dass du es auch mal brauchen kannst:
Projekt-Explorer - Kommunikationsobjekte anklicken
Variablen - Rechtsklick
SysVar Strukturdefinition hinzufügen
jetz erschein in den Variablen _SysVar_
_SysVAr_ öffnen - Mitglieder öffnen
In der Liste gibt es eine Variable CommDriverStatus

Diese Variable wird ( ich glaube 1 ) wenn die Kommunikation ok. ist Bei Kommunikationsfehler wird sie 0.
Mit dieser Variablen kann man dann genau so verwenden wie alle anderen auch.