OP177 Übertragungsproblem Profibus

Hr_Rossi

Level-1
Beiträge
30
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

beschränke mich hier eingendlich mehr auf den lesenden Teil, bin aber über die Suche nicht weitergekommen.

Ich habe hier ein OP177"mono DP, programmiert wird mit WinCCflex 2008 SP3, wenn ich das Projekt über Profibus übertragen möchte kommt es oft zu einem Verbindungsabruch.
Das sich ein Panel beim ersten Übertragen "wehrt" kenne ich schon, hab das Problem aber mit einem PPI Kabel lösen können, so weit so gut....
Anschliessend übertragen via PB möglich. Nach einigen Übertragungen wieder Verbindungsabruch, danach im Panel unter den Transfersettings, die Timeoutzeit von 1s auf 10s geändert.... läuft.
Beim nächsten übertragen wieder Verbindungsabruch, also wieder in den Transfereinstellungen nachgeschaut und die Timeoutzeit stand wieder auf 1s, wieder geändert läuft... bis zum nächsten mal.
Nach jedem Übertragen springt die Timeoutzeit wieder auf 1s, kann man das so einstellen das sich die Timeoutzeit nicht nach jedem Übertragen wieder auf 1s stellt :confused:.

Ach so übertragen wird mit einem NetLink pro compact.
Habe eh den NL als verursacher für das Problem in Verdacht, da es auch beim Bausteinbeobachten etc immer mal wieder zu Verbindungsabrüchen kommt.
Für nächste Woche habe ich zum Testen nochmal ein anderes PB Kabel bestellt (6GK1571-0BA00-0AA0 PC USB Adapter).

Eventuell hat ja jemand eine Idee.....

Gruß

Hr_Rossi
 
Weiß Dein Profibus-Master, daß da noch ein OP ist? Sprich: ist in NetPro das OP korrekt vernetzt oder zumindest in den Profibus-Netzparametern die Anzahl aktiver Teilnehmer korrekt eingetragen?