Hallo Zusammen,

Ich habe folgendes Problem, vielleicht kann jemand helfen:

Ich habe ein TP177 Projekt ins TIA migirert.neues Panel TP700
Beim Übersetzen kommt folgender fehler:
Device,,3,0,10:51:38
,Der Bereichszeiger Datum/Uhrzeit PLC ist einer Verbindung zugeordnet, die nicht verfügbar ist.,1,0,10:51:38
,Der Bereichszeiger Bildnummer ist einer Verbindung zugeordnet, die nicht verfügbar ist.,1,0,10:51:38
,Der Bereichszeiger Projektkennung ist einer Verbindung zugeordnet, die nicht verfügbar ist.,1,0,10:51:38

Kann es mit dem SPS Programm zusammenhängen?
Anhängend ein Bild

danke im voraus

Gruß
 

Anhänge

  • Fehler_TP700.jpg
    Fehler_TP700.jpg
    323,6 KB · Aufrufe: 47
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi.

Ich habe gerade deine Frage gelesen und die Antwort. Ich habe die Fehlermeldung: ,Bei Bereichszeiger 'Projektkennung' ist eine Verbindung nicht verfügbar.,1,0,20:28:04

Was meinst Du mit Fenster??
 
Hallo,

Es hat einige Zeit gedauert bis ichs kapiert hab. Es gibt mehrere Fenster mit Bereichszeiger. Unter Bereichszeiger gibt es noch ein Fenster für globale Bereichszeiger. Einfach nach oben schieben ;)
 