KTP400 spinnt rum

Techniker_Kleve

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
im Rahmen meiner Techniker-Projektarbeit haben wir ein KTP 400 mit einer S7 1200 verbaut.
Anfangs habe ich die sps zum testen in eine kiste gebaut und mit einfachen kippschaltern zur simulation verkabelt.
Jetzt haben wir die fertige Steuerung eingebaut und ich habe folgendes Problem:

In einem Bild habe ich 2 zustände programmiert. (Handbetrieb und Automatikbetrieb)
über einen Hand-0-Automatikschalter gebe ich 24V auf einen eingang (z.b e0.5 für handbetrieb und e0.6 für automatik)
In dem Bild werden dann verschiedene Textfelder,Buttons u.s.w je nach schalterstellung Sichtbar oder halt unsichtbar.
das hat in der simulationskiste wunderbar geklappt, allerdings nachdem wir es in den schrank eingebaut haben blinkten
die zustände von hand 0 und automatik wild hin und her, auch wenn der schalter nicht angerührt wird.
die eingänge stehen an und das programm funktioniert auch ... nur das panel spinnt halt rum.

hat jemand ne idee?
wär super. hab noch 2 wochen bis projektabgabe ;)

danke schonmal lg
 
Stehen beide Eingänge gleichzeitig an?
Projekt mal hier zur Diagnose einstellen, oder Screenshots von Animation, Variablendeklaration etc.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die eingänge stehen nicht gleichzeitig an und im beobachtungsmodus ist auch alles ok.
kann es sein das das evtl ein spannungs, bzw potential problem ist? In der kiste hatte ich alle sps karten über das netzteil der sps versorgt. Im neuen schrank habe ich ein schaltnetzteil 24V eingebaut und nur die cpu über das sps netzeil angeschlossen. Ich versuche mal nen screenshot zu posten
 
das Netzteil kannste ausschließen, da sonst die Eingänge auch flackern bzw. wegen hoher Schaltfrequenz am Ausgang immer ein sein würden und bei Lezteren auch das Bit in der SPS und dem HMI
 
alle "-" sauber geklemmt, Eingangsbaugruppe mit "-" versorgt?

testweise mal beide Eingänge ausklemmen und nur einen mit + der Eingangsbaugruppe beschalten.
 
habe versucht die eingänge unabhängig von hand auto schalter anzusteuern. Das blinken war immer noch da.
Ich werde morgen mal versuchen die eingänge auf eine andere einganskarte zu legen gucken was passiert.


Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
 
Ich habe es jetzt allerdings anders gelöst. Habe 2 getrennte Bilder erstellt, 1x für Hand und 1x für Automatikbetrieb.
ohne irgendwelche sichtbarkeiten.
Schade ist halt nur das man nun auf dem KTP nicht sehen kann ob ich gerade im hand oder autobetrieb bin.
das sehe ich nur anhand der schalterstellung im schrank.
aber da der wahlschalter direkt unter dem touchpanel im schrank verbaut ist, ist das wohl zu verschmerzen
 
da die arbeit am 1.12 abgegeben werden muss habe ich mich für diese variante entschieden.
wenn ihr allerdings noch ideen habt woran es liegen kann würde ich mich freuen, damit ich das später noch optimieren kann

danke euch schonmal
lg
 
Naja, ich hab als Überschrift Handbetrieb bzw automatikbetrieb auf den Bildern stehen, man kann allerdings nicht sehen ob gerade der hand oder autobetrieb läuft.

Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ach so, ich dachte du Schaltest das Jeweilige Bild auf bzw. lässt nur das jeweilig richtige Bild aufrufen.

Dann einfach einen Text sichtbarschalten mit dem richtigen Zustand

Also zB 2 getrennte Textfelder
1. Auto -> wird nur angezeigt wenn dein Auto Eingang ansteht
2. Hand -> nur. . . bei Hand
 
Zurück
Oben