Hallo zusammen,

Wir arbeiten hier zu zweit an eine Anlage mit einer Visualisierung. Dazu haben wir das Projekt kopiert so dass jeder an seiner Kopie arbeitet. Zum Schluss wollen wir dann die Projekte zusammen führen.

Das Problem was ich habe ist:
Wenn ich eine Seite aus WinCC Flexible kopieren und in das Projekt des Kollegen einfüge, ändern sich die Variablennamen und es wird "_0" angehängt. Kann ich das irgendwie verhindern?

Dazu kann ich noch sagen dass wir alle Variablennamen standardisiert haben und sich diese auch bei anderen Projekten nie ändern. Es gibt quasi ein SchnittstellenDB der immer gleich ist. Also wenn ich dann eine neue Seite in einem anderen Projekt erstelle passen die Variablen schon 1 zu 1 mit allen anderen Projekten. Deswegen möchte ich auch das beim Kopieren kein Name geändert wird. Ich muss ja sonst jedes Kontrollfeld neu verknüpfen. Und das bei allen Funktionen eines Feldes (Sichtbarkeit, Ereignisse, Allgemein etc...)
Das kostet mir Unmengen an Zeit.
Hat jemand eine elegante Lösung?
Kann ich Variablen zusammen führen oder Kontrollfeldübergreifend ändern?
Es tauchen ja in meiner Variablenliste immer 2 Variablen auf:
Die Ursprüngliche und darunter die Neue:
VariablennameXY
VariablennameXY_0

Wie kann ich das System dazu bringen die _0 in die obere zu verwandeln und an allen Referenzierten Stellen zu ändern?

Vielen Dank schon mal,
 
Hi,

wenn du Seiten kopierst wie gehst du vor?
Es gibt die Möglichkeit im Projektbaum mit rechter Maustaste auf die zu kopieren Seite zu klicken und dann "Einfaches Kopieren" auszuwählen.
Dann werden die Variablen nicht mitkopiert.

Beim normalen "Kopieren" werden die Variablen mitkopiert, da sie aber in dem anderen Projekt bereits vorhanden sind werden sie mit einem Index versehen, wie übrigens in jedem Windows-Ordner auch.

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey das ist ja wunderbar.
Habe das soeben mal ausprobiert und es funktioniert perfekt.
Die Variablenanbindungen werden mit kopiert beim einfachen Kopieren. Also passt alles wie gewollt.

Vielen Dank! Das hilft uns sehr! :s12:
 