Verbindung CPU <-> KTP600 via MPI

DerMatze

Level-1
Beiträge
525
Reaktionspunkte
21
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen und ein frohes neues Jahr,

wie kann ich die richtige MPI Adresse im WinCC flex einstellen?
Ich kann machen was ich will, es wird nie die richtige Adresse (4) übernommen.
In NetPro ist das Panel mit der CPU verbunden, ich kann aber beim Anlegen einer Verbindung die CPU nicht auswählen...?!
Temp. Dateien gelöscht = erfolglos

Ich weiss momentan einfach nicht mehr weiter :sb8: und bitte Euch um Hilfe

Danke.

Gruß
DerMatze
 

Anhänge

  • CPU2_NetPro.jpg
    CPU2_NetPro.jpg
    16,7 KB · Aufrufe: 42
  • KTP.jpg
    KTP.jpg
    59,5 KB · Aufrufe: 38
ich kann aber beim Anlegen einer Verbindung die CPU nicht auswählen...?!
Warum nicht? Wird die CPU in WinCCflex im Verbindungsdialog nicht angezeigt?

Ist Dein WinCCflex-Projekt im Step7-Projekt integriert?
Hast Du vielleicht mehrere Verbindungen in Deinem WinCCflex?
Hast Du schonmal WinCCflex (alle offenen Instanzen) und Simatic Manager komplett geschlossen und wieder neu geöffnet?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wird die CPU in WinCCflex im Verbindungsdialog nicht angezeigt?
Nein

Ist Dein WinCCflex-Projekt im Step7-Projekt integriert?
Ja

Hast Du vielleicht mehrere Verbindungen in Deinem WinCCflex?

Naja, bedingt. Die MPI Verbindung ist nur für die eine CPU(2).
Die CPU(2) ist via Ethernet CP mit einer anderen CPU(1) verbunden und außerdem als Slave im Profibus integriert.
Die Ethernetverbindung wurde nachträglich gemacht und die PB Verbindung wurde nicht zurückgebaut...

Hast Du schonmal WinCCflex (alle offenen Instanzen) und Simatic Manager komplett geschlossen und wieder neu geöffnet?
Ja. ==> erfolglos
 
Also bei mir funktioniert es korrekt (Step7 V5.4 SP5 + WinCCflex 2008 SP2 Upd1)

Ist Deine Verbindung aktiviert?
Was hast Du für eine CPU projektiert???

Harald
 

Anhänge

  • KTP600_MPI_NetPro.JPG
    KTP600_MPI_NetPro.JPG
    22,2 KB · Aufrufe: 21
  • KTP600_MPI_WCCflex.JPG
    KTP600_MPI_WCCflex.JPG
    62,1 KB · Aufrufe: 23
Ich habe mal ein etwas älteres Archiv entpackt, da ist noch die Adresse 4 drin und alles funktioniert.
Ich muss im aktuellen Projekt dann mal den Fehler irgendwie eingrenzen.

CPU 1: 315-2DP 6ES7 315-2AG10-0AB0 V2.6
CPU 2: 315-2DP 6ES7 315-2AF03-0AB0 V1.2

CPU 1 war irgendwann mal auch eine 2AF03 - in dem Projekt hat die Verbindung auch noch gepasst.
Anscheinend ist bei der Umstellung der CPU 1 irgendwas "schief" gelaufen, mir ist allerdings unklar warum es Auswirkungen auf die Flex Verbindung CPU 2 <-> KTP haben soll/kann...?! :confused:

Ich mach mich heute abend mal daran, aber wenn es noch Ideen gibt an was es liegt - immer her damit :D
Anbei der erzeitige Anlagenaufbau.

Gruß
DerMatze
 

Anhänge

  • NetPro.jpg
    NetPro.jpg
    44,7 KB · Aufrufe: 20
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei mir funktioniert es auch wenn ich die CPU2 als 315-2AF03 V1.2 in HW Konfig stecke.

Mich verwundert, daß in Deinem NetPro die CPU als "Zentralbaugruppe ?" bezeichnet wird. Eigentlich sollte da "CPU 315-2 DP" stehen. (liegt das an Step7 V5.5?)

In Deinem NetPro-Bild ist zwar keine Station orange, ich würde aber mal speichern und alles übersetzen oder Konsistenz prüfen.

Wenn das nicht hilft, probiere mal im Simatic Manager "Projekt speichern unter" mit Reorganisation

In Deinem WinCCflex ist bei der Verbindungsprojektierung die CPU im Aufklappdialog der Station nicht zu finden? Das Netz "CPU2 MPI" auch nicht?

Harald
 
Bei mir funktioniert es auch wenn ich die CPU2 als 315-2AF03 V1.2 in HW Konfig stecke.

Mich verwundert, daß in Deinem NetPro die CPU als "Zentralbaugruppe ?" bezeichnet wird. Eigentlich sollte da "CPU 315-2 DP" stehen. (liegt das an Step7 V5.5?)
die 315 wurde im Simatic Manager mal umbenannt

In Deinem NetPro-Bild ist zwar keine Station orange, ich würde aber mal speichern und alles übersetzen oder Konsistenz prüfen.
das habe ich bereits gemacht = erfolglos

Wenn das nicht hilft, probiere mal im Simatic Manager "Projekt speichern unter" mit Reorganisation
das werd ich mal versuchen

In Deinem WinCCflex ist bei der Verbindungsprojektierung die CPU im Aufklappdialog der Station nicht zu finden? Das Netz "CPU2 MPI" auch nicht?
nein, zumindest kann ich nicht den richtigen Knoten auswählen
anbei ein Sceenshot

Gruß
DerMatze
 

Anhänge

  • WinCCflex_Verbindung.jpg
    WinCCflex_Verbindung.jpg
    108,2 KB · Aufrufe: 20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also,
selbst nach dem "Speichern unter" mit reorganisieren, besteht das Problem immernoch.
Ich kann immer nur die CPU 1 auswählen, unter Station/Profibus bzw. Station/Routing.
Der LEAN hat in der HW-Konfig auch eine MPI Adresse, was hat es damit auf sich? Das war die Adresse, die im Flex immer angegeben wirdr.

Gruß
DerMatze
 
Hallo DerMatze,

hast Du meinen Beitrag #8 gelesen?
Bitte mache einen Screenshot von dem was angezeigt wird, wenn Du in der Verbindung "Station" aufklappst (da wo jetzt "...\Slave_20131204" drinsteht - siehe mein Screenshot in Beitrag #4)

Gruß
Harald
 

Anhänge

  • WinCCflex_Verb_Station.jpg
    WinCCflex_Verb_Station.jpg
    25,5 KB · Aufrufe: 15
Hallo Harald,

ich konnte beim Öffnen der WinCC flexfolgendes feststellen:
- Ausgangssituation ist ein dearchiviertes S7 Projekt (Datensicherung ca. 1 Woche alt) und im NetPro ist nix organge.
- Flex mit Klick auf das "Bild" Verbindungen, geöffnet
-augenscheinlich alles ok, die Adressen und Schnittstellen passen
dann synchronisert flex (machts wohl beim Starten immer?) und schwupps, ist die Verbindung hin :?::eek:
siehe Anhang

Flex zeigt folgende Meldung:
"S7-300 CPU31x" unterstützt keine Routing-Verbindungen. Deshalb kann nicht auf Symbole von "S7 31x" zugergriffen werden.
und dann ist die Schnittstelle "weg" siehe Anhang 2

Flex geschlossen und wieder geöffnet --> Knoten wurde geändert und die Adresse ist plätzlich die des LEAN (5) anstatt 4 von der CPU

Gruß
Matze
 

Anhänge

  • WinCCflex_Verbindung_CPU2.jpg
    WinCCflex_Verbindung_CPU2.jpg
    112,7 KB · Aufrufe: 12
  • WinCCflex_Verbindung_CPU2_a.jpg
    WinCCflex_Verbindung_CPU2_a.jpg
    106,3 KB · Aufrufe: 12
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
nach drei Tagen intensiven Versuchen dem Problem Herr zu werden, habe ich den Übeltäter nun ausfindig gemacht:
das HF5 für das SP3 von Step7 v5.5 hat anscheinend unfug getrieben, habs deinstalliert und jetz geht es wieder!

@Harald: Danke für deine Unterstützung
 
Zuletzt bearbeitet: