TP700 Comfort an S5-AS511

SUZI

Level-1
Beiträge
98
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

an eine bestehenden S5-115 soll ein defektes Panel durch ein TP700 Comfort ersetzt werden.
Ist das möglich?
Habe hier noch nichts gefunden was dafür sprechen könnte. Auch nicht unter TIA-Portal.

Gruß :D
SUZI
 
Nein. Das geht nicht. Ich gehe davon aus, das du das an die tty-schnittstelle hängen willst.

Alternative wäre ein tp277. Das kann noch S5. Soweit ich mich erinnern kann brauchst du einen rs422-tty konverter. hab ich vor etlichen jahren mal gemacht. der konverter war glaub ich von phoenix.

EDIT
hab noch mal nachgesehen. bei mir war es ein op270 mit einem rs232-tty adapter

http://www.google.de/url?q=https://...MQFjAA&usg=AFQjCNGevdVJooOklMUK5pgdpZ1lUn8U3A
 
Zuletzt bearbeitet:
Also ich würde da den weg des geringsten Widerstandes gehen und der S5 ein S5-LAN spendieren das RFC1006 unterstützt. Dann kann jedes aktuelle Panel mit ETH darauf zugreifen.
 
Hallo an Alle,

vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
xP177/277 mit Adapter ist bekannt. Überlegung war zunächst, dass diese von Siemens abgekündigt sind.
Wird aber vermutlich nichts anderes übrig bleiben.
S5-Lan mit CP1430 wäre eine Möglichkeit aber die Sache noch erheblich verteuern, daher wird vermutlich nichts anderes als die xP277-Lösung Verwendung finden.


Vielen Dank für Eure Unterstützung
Vielen Dank
 
Kann ein Comfort Panel bzw. TIA ein S5-LAN ansprechen ?
Glaube ich nicht (aber bin nicht sicher).
Es wird von ein PC angesprochen durch eine virtuelle COM Port. So etwas geht nicht bei ein Comfort Panel. Und in TIA kann man gar kein S5 Protokoll spezifizieren.

Ein IBHLink S5++ von IBH sollte definitiv gehen.
Hier ist beschrieben wie man es in TIA konfiguriert:
http://wiki.ibhsoftec.com/en/IBHLink_S5%2B%2B:SIMATIC%C2%AE_S5_TIA_Portal_V11_WinCC_flexible



Aber ich wurde nach ein Astausch von den alten S5 Steuerung tendieren. Nur meine Meinung.
 
Zurück
Oben