Projektierung WinCC flexible 2005 (runtime) über MPI an S7-314 (Symboltabelle) !

SHendrik

Level-1
Beiträge
33
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Möchte gern an eine SPS CPU314 einen PC mit Touchpanel als Visulisierung anschliessen. Habe dafür WinCC Fflexible 2005 incl. runtime.
Gekoppelt ist der PC über einen MPI Programmieradapter an die CPU.
Das funktioniert auch alles ganz gut.
Leider habe ich ein Problem mit der Projektierung.
Ich kann vom WinCC nicht auf die Symboltabelle des CPU Projektes zugreifen.

Dies liegt wahrscheinlich daran, dass ich beide Stationen nicht im NEtpro vernetzt bekomme. Und daher bei Verbindungen im WinCC nicht die CPU Station auswählen kann.

Bei der CPU habe ich das MPI Netz ausgewählt. Leider kann ich dies bei der HMI-Station nicht machen.

Oder nimmt man eine PC Station, was ist der Unterschied ??

Vielleicht kann mir jemand helfen ?!??!

Danke

Hendrik
 
Hallo,

Du musst in der Hardwarekonfiguration Deiner Station die CPU öffnen und unter dem Register "Allgemein" bei den Eigenschaften der Schnittstelle einstellen, dass die CPU vernetzt ist.

Danach sollte es wie gewünscht funktionieren.

Gruß
_______________________________________________________________
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
und vor allem immer neu generieren (abspeichern nicht vergessen), dass deine symbolanbindung und deine änderungen immer schön aktell bleiben.

vg acr...
 
Hallo.

Habe es gerade getestet.
Geht leider nicht.

Die SPS hatte ich schon an den MPI Bus angeschlossen.
Nur die HMI Station bekomme ich nicht angeschlossen.
Muss ich dort noch eine Baugruppe in die Station einfügen ??

Ich denke das es daran liegt, dass die HMI Station nicht am MPI Bus ist ..

Gruß

Hendrik
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Versuche im wincc flex projekt ein cp5611 zu projektieren
und danach mit s7 vernetzen.

Den Zugriffsweg kannst Du unter PG-PC Schnittstelle
auf den MPI Adaper konfigurieren.

Bei mir funktioniert es so.

Gruss Cornel
 
Hallo SHendrik,

das geht nur wenn Du das WinCC flexible Projekt im Step7 Manager mit integriert haßt. Desweiteren darfst Du für Ordner und Projektnamen keine Umlaute (ö,ä,ü,usw) verwenden.

Gruss
Andi F :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben