WinCC flexible 2008 mit speziellen HSPs

schnoerpeloetzi

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bei mir läuft WinCC flexible 2008 SP3 und habe vor Weihnachten ein neues Display auf den Tisch gekriegt, dabei liegt auch eine Firmware-CD.
Jetzt ist die Firmware im Display neuer als die zu wählende Firmware in meinem WinCC flexible. Mein Chef hat mich gebeten, daß neue Display downzugraden, bzw. auf Werkseinstellung zu setzen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Firmware in die WinCC flexible einzuspielen, damit auch beim Transfer sowohl HMI wie auch PC auf dem neuesten Stand sind?

Vielen Dank für Eure Hilfe,

Gruß
schnoerpel:)
 
Wenn es ein so neues Panel ist sollte da doch der neuste Firmware Stand drauf sein, dieser ist schon der
2008 SP3, dieser ist jetzt gerade Aktuell auf SP4. Da der SP4 anscheinend auch noch nicht ganz rund läuft
solltest du also beim SP3 bleiben.

Wenn du das Projekt auf das Panel laden möchtest, fragt dich WinCCflexibel bei unteschiedlichen FW-Ständen,
ob du das Panel auf den Stand der Projektierungssoftware bringen möchtest, dieses bestätigt man und der
Rest läuft dann Automatisch ab.
 
Hallo,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Version 2008 SP3 Upd4
Stand K01.04.00.04_01.04.00.02
Beim Betriebssystem updaten bricht er immer mit der Meldung "Ungültige Klassenzeichenfolge" ab.
Danke und Gruß
schnoerpel
 
Zurück
Oben